Hallo!
bei der Berechnung zum EA, Beleuchtungsbereiche bekomme ich einen Warnhinweis:
"Beleuchtungsbereich "WC": Die Raumtiefe ist für volle Ausnutzung des tageslichtversorgten Bereiches zu klein!"
Die Raumtiefe habe ich aus dem Raum abgemessen und größer als vorhanen einzugeben ist doch keine Lösung.
Wie habe ich diese Warnung zu Bewerten?
raumtiefe zu klein
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: raumtiefe zu klein
Die Warnung besagt, dass sich der angesetzte tageslichversorgte Bereich eines Beleuchtungsbereiches geometrisch mit Fensterhöhe und Raumtiefe nicht voll ausbilden kann. Im Berechnungsmodus "Lichtband" kann das dazu führen, dass die tageslichversorgte Fläche etwas überbewertet wird, da ds ja ein Näherungsverfahren ist. In der Regel ist das kein Problem, da dafür auch die seitliche Ausdehnung des tageslichversorgten Bereiches nicht angesetzt wird. IN Summe muss man das bei den Näherungsverfahren abwägen, ob der tageslichtversorgte Bereich realistisch ist. Andernfalls kann man nur die genaueren Verfahren verwenden.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller