Verteiler- Strang und Anbindeleitung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
archkoenig
Beiträge: 70
Registriert: 4. Mai 2010, 17:48

Verteiler- Strang und Anbindeleitung

#1 Beitrag von archkoenig »

Hallo Herr Obermüller,

in wie weit werden Verteil-, Strang- und Anbindeleitungen
im Programm berücksichtigt?
Kann man diese nicht auch zusammenfassen,
zumindest dann. wenn alle Leitungen innerhalb der beheizten Gebäudehülle liegen?
Fußbodenheizungsschleifen müssen nicht aufgeführt werden, oder?

Viele Grüße
Stefan König
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Verteiler- Strang und Anbindeleitung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Leitungen werden normalerweise mit den Standardwerten getrennt berücksichtigt. Wenn Leitungen in der selben Zone liegen und den gleichen U-Wert haben, dann kann man diese auch theoretisch zusammenfassen, ist aber nicht üblich.

Heizschleifen in der Fußbodenheizung sind keine Leitungen.

Andreas Obermüller
Antworten