Nachweis mittlere U-Werte

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Jaks
Beiträge: 9
Registriert: 5. April 2013, 09:36

Nachweis mittlere U-Werte

#1 Beitrag von Jaks »

Hallo,

im Formular EnEV- Nachweis wird der Nachweis der mitleren U-werte für jede Temperaturzone einzeln ausgegeben (bei mit für 19°C, 21°C und 22°C.
Während bei meinem Projekt in zwei Zonen der mittlere U-Wert bei 0,22 W/m²K liegt, liegt in einer Zone (nur zwei Räume) der mittlere U-Wert bei 0,37 W/m²K.
Es kommt die Meldung, dass der Nachweis nicht erfüllt wurde.

In der EnEV, Tabelle 2 wird nur ein mittlerer U-Wert für alle Temperaturzonen ab 19°C ausgewiesen. Warum differenziert BKI hier nach Temperaturzonen?
Betrachtet man den mittleren U-Wert für alle Temperaturzonen ab 19°C, liegt dieser nämlich bei 0,22 und der Nachweis ist erfüllt.

Schöne Grüße
Agnes Jaks
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6205
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nachweis mittlere U-Werte

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hallo,

Anlage 2 Tabelle 2 gibt die Höchstwerte an, unter Nr. 2.3 steht aber dann:
Die Berechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzuführen.
Daher wird das für jede Temperaturklasse getrennt berechnet. Es läuft hier aber gerade eine offizille Anfrage, möglicherweise ist das in der EnEV anders gemeint. Wenn das geklärt ist, kommt ggf. noch eine Änderung, sodass dann alle Zonen mit >19° und <= 19°zusammen berechnet werden.

Andreas Obermüller
Antworten