Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Erik Röthele
Beiträge: 12
Registriert: 7. Juli 2010, 11:51

Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)

#1 Beitrag von Erik Röthele »

Liebe Kollegen,

bei einem großen Verwaltungsgebäude ist mir folgendes aufgefallen:
Der Endenergiebedarf (Qh,e) ist in den Kurzergebnissen höher als Primärenergiebedarf (Qh,p). Dies ist bei V11 ebenso wie bei V12 zu beobachten.

Primärenergiebedarf Heizung Qh,p 1.379.612 kWh/a
Endenergiebedarf Heizung Qh,e 1.386.778 kWh/a

Dies scheint mir aufgrund des Primärenergiefakors für Gas nicht plausibel.
Kann das am Heizwert / Brennwert liegen? Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße,
Erik Röthele
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, das liegt daran, dass bei der DIN 18599 Qf brennwertbezogen angegeben ist und Qp heizwertbezogen. Hier wird dann von Qf zu Qp zusätzlich zu fp auch noch der Faktor Heizwert zu Brennwert multipliziert.

Andreas Obermüller
Erik Röthele
Beiträge: 12
Registriert: 7. Juli 2010, 11:51

Re: Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)

#3 Beitrag von Erik Röthele »

Danke und viele Grüße!
Antworten