Bauteil für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert

Allgemeine Fragen zur EnEV und zu den Nachweisen der KfW
Antworten
Nachricht
Autor
Erik Röthele
Beiträge: 12
Registriert: 7. Juli 2010, 11:51

Bauteil für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert

#1 Beitrag von Erik Röthele »

Liebe Kollegen,

bei den Bauteilen besteht die Möglichkeit den "U-Wert eines Bauteils im Referenzgebäude zu verwenden, weil der Bauteiltyp in der EnEV nicht definiert".
Weiß jemand, ob dies auch für transparente Bauteile möglich ist?

Hintergrund der Frage:
Bei einem bestehenden Polizeipräsidium gibt es in der Fassade Schusssichere Fenster, die U-Werte des Referenzgebäudes sind wenn überhaupt nur mit sehr hohem Aufwand zu erreichen.

Viele Grüße,
Erik Röthele
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6304
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bauteil für das Referenzgebäude in der EnEV nicht defini

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei Fenstern kann man den U-Wert nicht in das Referenzgebäude übertragen, da nach allgemeiner Meinung dafür kein Bedarf besteht. Es gibt im NWG-Bereich viele Sondeverglasungen, aber im Referenzgebäude wird dafür der Wert 1,3 W/m²K eingesetzt, auch wenn die Sonderverglasungen diesen Wert nicht erreichen können. Man muss den Wert ja nicht einhalten, es sind nur entsprechend andere Kompensationen zu finden. (Bei Bauteilen gibt es auch nur noch sehr selten Fälle, in denen man diese Regelunganwendne kann!)

Andreas Obermüller
Antworten