Gebläseheizung

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
a_jacobs
Beiträge: 53
Registriert: 14. November 2007, 11:35

Gebläseheizung

#1 Beitrag von a_jacobs »

Hallo ich habe zur Zeit ein Gebäude, an das eine Werkstatt angeschlossen ist. Diese Werkstatt muss konstant auf 20°C beheizt werden und liegt somit innerhalb der thermisch beheizten Bereiche. Nun werden die Räume mit einer Art Gebläseheizung beheizt. Kann ich diese im Programm eingeben? Und wenn ja wie? Wenn nein, hat jemand einen Tipp wie man diese Heizart anderweitig abbilden kann?


Danke und Grüße

Anbei ein Foto der Heizung
Gebläseheizung.jpg
Gebläseheizung.jpg (58.38 KiB) 1205 mal betrachtet
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gebläseheizung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Diese Heizung kann man in der DIN 18599 eingeben: das ist zunächst ein normaler Warmwasserheizkreis und als Übergabe die "Warmluftheizung" oder die "dezentrae Warmluftheizung Hallen >4m".

Andreas Obermüller
Antworten