Heizungsanlage mit Solarunterstützung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
archkoenig
Beiträge: 70
Registriert: 4. Mai 2010, 17:48

Heizungsanlage mit Solarunterstützung

#1 Beitrag von archkoenig »

Hallo,

ich habe eine Heizungsanlage für ein Einfamilienhaus zu berechnen.
53% mit Fußbodenheizung und 47% Radiatoren.
Eine Heizungsanlage Brennwert mit Solarunterstützung.
92% Deckung mit Brennwert und 8% Deckung Solar.

Ich muß doch nun 2 Stränge eintragen.
Einen Strang für die Fußodenheizung und ein Strang für die Radiatoren.
Ich muß doch dann für jeden Strang 2 Erzeuger eintragen, einen für Brennwert (92%) und einen für Solar (8%).

Ist dieses Vorgehen richtig?

Für eine Rückmeldung vielen Dank!


Stefan König
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizungsanlage mit Solarunterstützung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

In der DIN 4701-10 kann man die Übergaben der Heizung nicht aufteilen. Geben Sie bitte einen Strang mit den Heizkörpern ein. Zwei Stränge sind falsch, da dann auch zwei Ergeuger getrennt berechnet werden. (Die Übergabeverluste Heizkörper und Fußbodenheizung sind in der Regel (Außenwandanordnung) identisch.)

Alternativ kann man das nur in der DIN 18599 rechnen. Hier kann man die Übergaben aufteilen.

Andreas Obermüller
Antworten