niedrig beheizt Programmeinstellung

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
archkoenig
Beiträge: 70
Registriert: 4. Mai 2010, 17:48

niedrig beheizt Programmeinstellung

#1 Beitrag von archkoenig »

Hallo Zusammen,

ich muß für ein Objekt einige Zonen als niedrigbeheizt angeben.
Die Schaltfläche unter Nutzerrandbedingungen ist jedoch grau hinterlegt.
Ich kann diese also nicht anklicken.

Was muß ich ändern?

Vielen Dank.

Stefan König
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: niedrig beheizt Programmeinstellung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Dann haben Sie vermutlich schon ein selbst difiniertes Nutzungsprofil eingegeben. Dann kann man das nicht "niedrig beheizt" machen, das geht nur mit den Standardprofilen. Sie können im Profil dann die Solltemperatur mit 17°C festlegen. (Achtung: selber definierte Nutzungsprofile sind nur unter sehr engen Bedingungen und nur mit ausreichenden Nachweisen/Untersuchungen zur Nutzung möglich, siehe Auslegung EnEV DIBT!)

Andreas Obermüller
archkoenig
Beiträge: 70
Registriert: 4. Mai 2010, 17:48

Re: niedrig beheizt Programmeinstellung

#3 Beitrag von archkoenig »

Ich hatte ein Einzonenmodell eingegeben.
Hierbei kann ich dann kein eigenes Profil,
und damit auch keinen niedrig beheizte Bereiche angeben.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: niedrig beheizt Programmeinstellung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Einzonenmodelle im "vereinfachten Verfahren" sind in der EnEV definiert, hier gibt es keine Möglichkeit, das Nutzungsprofil zu verändern, d. h. auch keine "niedrig beheizten" Zonen. Das gilt ja nur für die in der EnEV angegebenen Nutzungen und diese sind alle per Definition normal beheizt. Wie ich schon erwähnt habe, darf man vorhandene Nutzungsprofile der DIN 18599 nicht ändern.