Eingabe RLT

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
a_jacobs
Beiträge: 53
Registriert: 14. November 2007, 11:35

Eingabe RLT

#1 Beitrag von a_jacobs »

Hallo folgendes Problem:
Ich habe ein Bestandsgebäude mit Räumen die über eine RLT Anlage versorgt werden. Nach Rücksprache mit dem RLT Planer gibt es einen Wamrluftkreis und einen Kaltluftkreis aber als Einrohrsystem. Sprich im Winter wird das System als Wamrluftanlage und im Sommer als Kaltluftanlage betrieben. Wie gebe ich das jetzt ein?

Bei den Kreisen setze ich zwei RLT Kreises an? Einen Warmluft und einen Kaltluftkreis? Oder vernachlässige ich das? Kann mir jemand weiterhelfen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Eingabe RLT

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das ist eigentlich immer so und hat keinen Einfluss auf die Eingabe. Die Kreise werden wie immer eingegeben. Es muss ein Warmluftkreis (zum Heizen) und ein Kaltluftkreis (zum Kühlen) eingegeben werden. Es braucht auch einen "Heizkreis an RLT" in der Heizung und einen "Kältekreis an RLT" bei der Kälte, um die RLT mit Wärme und Kälte zu versorgen.

Andreas Obermüller