GutenTag Herr Obermüller,
ich berechne gerade ein 3 geschossiges Mehrfamilienhaus (8WE).
Meine Frage ist, wie würden Sie das Treppenhaus ansetzen: -als unbeheizter Bereich und dann alle Trennwände zu den Wohnungen mit U-Wert o,20 W/m2K ausführen?
Dann ist aber das Problem mit dem Schallschutz und der Dicke der Leibung für die Wohnungseingangstüren.
Oder das Treppenhaus als beheizte Zone rechnen.
Dann ist die Frage: Reicht ein Heizkörper im Kellergeschoss,oder muss auf jeder Etage ein Heizkörper angebracht werden?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Christ
Berechnung Treppenhaus
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Berechnung Treppenhaus
Ich würde das Treppenhaus als beheizt ansetzen, wenn es im Gebäude liegt. Es muss dann nicht unbedingt auch Heizkörper geben, man kann auch Bereiche ohne Heizkörper in die beheizte Hülle nehmen (in sinnvollem Maß natürlich). Gemäß EnEV umfasst das beheizte Volumen "mindestens" die beheizten Räume. Ein Heizkörper im EG oder UG wäre da sicher ausreichend.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 7. Juni 2013, 14:34
Re: Berechnung Treppenhaus
Vielen Dank Herr Obermüller.
Klaus Christ
Klaus Christ