Wie Gaskombitherme eingeben

#1 Beitrag von goletz »

Hallo,

ich bilanziere gerade ein Objekt mit einer Gaskombitherme (Durchlauferhitzer) "Vaillant Thermoblock 182 E" für Heizung und Warmwasser, Baujahr 1995. Der Betrieb erfolgt raumunabhängig. Wie kann ich diese Therme unter "Technik" erfassen? Ich finde hier nur einen Kombikessel, aber nichts für den Bestand.
Danke :) !
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wie Gaskombitherme eingeben

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Baujahr 1995 ist eigentlich wie "neu" zu behandeln. Alle Geräte ab 1995 sind "Neugeräte" im Sinne der DIN 4701-10. Als "Altgerät" wäre es ein "Bestand: Niedertemperaturkessel" und hier als Kesseltyp der "Umlaufwasserehizer".