Hallo!
Möchte iegentlich nur den Transmissionswärmeverlust eines Gebäudes wissen und habe alle Felder bis einschließlich "Fenster" ausgefüllt.
Dennoch erhalte ich keine Ergebnisse, sondern lediglich den Hinweise, dass der Energiebedarf bisher zu 0% gedeckt sei...
Über ne Hilfestellung freue ich mich daher.
VG
Anwendungsprobleme BKI-Energieplaner
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 31. Mai 2013, 14:54
-
- Administrator
- Beiträge: 6205
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Anwendungsprobleme BKI-Energieplaner
Man muss immer auch eine Anlage zur Beheizung eingeben, damit die Berechnung abgeschlossen wird. (Zur Not eine beliebige Anlage mit dem Assistenten eintragen!) In der DIN 18599 lässt sich die Anlage auch nicht ganz von der Bauphysik trennen, wenn Komponenten in der thermischen Hülle liegen.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller