Hallo Zusammen,
für die Sanierung eines 6 WE-Hauses habe ich die Berechnungen gemacht und dann den Online-check für ein Effizienzhaus 70 bei der KfW gemacht. Dabei meldet mir der Online-check, das bei dem Menüpunkt: "Informationen zu den solarthermischen Anlagen", Unterpunkt: "Wärmeabgabe des Wärmeerzeugers" der Wert max. 500 kwh/m²a betragen darf. Mein Wert beträgt 14.580 kWh/m²a. Dabei sagt mir der Programmcheck vom Energieplaner Ver. 11.0.8 das meine Berechnungen ok sind und der KfW Effizienzhaus 70 - Balken ist grün.
Was mache ich falsch?
mfg Christian Beike
KfW 70 Haus
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: KfW 70 Haus
Das ist noch ein Einheitenfehler. Die KfW verlangt in der DIN 18599 hier kWh/a und bei der DIN 4108-6 kWh/m²a. Bitte teilen Sie den Wert 14580 durch An (Gebäudenutzfläche) und tragen den Wert per Hand ein. Im nächsten Update korrigiere ich das.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 7. Mai 2013, 17:36
Re: KfW 70 Haus
Danke für die schnelle Antwort !