Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

TW

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

bei einem Projekt habe ich eine Zone, Nutzungsprofil 15 -Küche - Vorbereitung Lager, mit WW-Bedarf. Der WW-Bedarf wird auch in dieser Zone gedeckt. Die Zone ist unbeheizt. Der BKI gibt folgende Warnmeldung aus: Übergabe .... ist mit einer Zone verknüpft, in der kein Bedarf für diesen Prozessbereich zu decken ist.

BKI Vers. 19.0.0
Dateianhänge
BKI.prj
(16.17 KiB) 126-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6203
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: TW

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nutzungsprofil "15 Küche..." ist kein TW-Nutzungprofil. Sie müssen ein eigenes Profil für den TW-Bedarf auswählen. Bitte Beachten: bei den Küchen gibt es einige TW-Profile, die nur über die Nutzung einen Bedarf definieren! (siehe DIN 18599 Teil 10 Tabelle 7)
Antworten