Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe eine Kindertagesstätte, die mit einer kl. Abluftanlage funktioniert.
Weiterhin gibt es eine kleine Küche mit einer Abluft von 500m³ /h, die aber nur selten eingesetzt wird. Wir kann ich die Ablufthabe integrieren?

MfG Dettki
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6203
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Küche Abluft selten eingesetzt

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Diese Lüftung würde ich gar nicht bilanzieren. In der EnEV steht
Der Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsenergien für Lüftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.


Da die Küchenabluft vermutlich nicht mehr wie zwei Stunden pro Tag läuft, kann diese weggelassen werden.

Anderas Obermüller
Dettki
Beiträge: 199
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Küche Abluft selten eingesetzt

#3 Beitrag von Dettki »

sehr geehrter Obermüller,
vielen Dank, das hilft mir sehr weiter.
MfG dettki