Abluft/Zuluft mit WRG, Luftwechsel ?

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Dehn
Beiträge: 22
Registriert: 28. Februar 2008, 17:43

Abluft/Zuluft mit WRG, Luftwechsel ?

#1 Beitrag von Dehn »

Wenn man in einer Wohnung eine Abluft/Zuluft mit WRG einträgt, wird nicht nach dem Luftwechsel gefragt.
Gibt es hier einen Mindestluftwechsel, der einzuhalten ist?
Hintergrund:
Wohnungen mit ca. 75 qm, nach DIN 1946-6 ist für den Feuchteschutz ein Mindestluftwechsel von ca. 30 cbm/h erforderlich.
Für ventilatorgestüzte Systeme ist ein rezuzierter Luftwechsel von ca. 70 cbm/h und ein Nennluftwechsel von ca. 100 cbm/h in der DIN 1946-6 genannt.

Unsere Überlegung ist hier, ob es zulässig ist, die dezentralen Lüfter in den Außenwänden mit WRG so auszulegen, dass nur der Luftwechsel für den Feuchteschutz (30 cbm/h) eingehalten wird und trotzdem in der EnEV Berechnung Abluft/Zuluft mit WRG eingetragen werden kann?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abluft/Zuluft mit WRG, Luftwechsel ?

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Luftwechsel ist in der EnEV nicht "variabel" und wird gemäß DIN 4108-6 Anhang D festgelegt. Es wird mit einem Anlagenluftwechsel von na = 0,4 1/h gerechnet. Das entspricht in etwa dem reduzierten Luftwechsel. Bei der EnEV geht es eher nicht um eine "realistische" Abbildung der Anlage, sonder um eine "einheitliche" Abbildung. Meines Wissens nach könnte man den Anlagenluftwechsel noch auf 0,35 reduzieren, aber warum? Die EnEV sieht 0,4 vor und damit ist die Berechnung immer "korrekt".