Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgrad

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Juergen Volk
Beiträge: 22
Registriert: 15. Januar 2007, 11:22
Wohnort: 79336 Herbolzheim
Kontaktdaten:

Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgrad

#1 Beitrag von Juergen Volk »

Bei Eingabe einer Abluft-Wärmepumpe mit WRG, z.B. Kombigerät LWZ504 von SE, erscheint die Fehlermeldung:

FEHLER: TW-Strang "TW-Strang": Deckungsgrad aller Erzeuger < 100%! Bitte Deckungsgrad erhöhen oder weitere Erzeuger eintragen.

Es sind jedoch alle Erzeuger auf 100 % eingestellt. Was ist hier los?

Gruß Jürgen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgra

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Eine Abluft-WP kann gemäß DIN 4701-10 u. U. nicht 100% des TW-Bedarfes decken. Daher ist für diesen Fall noch ein Spitzenlasterzeuger (z. B. elektrische Heizung) mit z. B. 5% Deckung einzutragen.

Andreas Obermüller
Juergen Volk
Beiträge: 22
Registriert: 15. Januar 2007, 11:22
Wohnort: 79336 Herbolzheim
Kontaktdaten:

Re: Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgra

#3 Beitrag von Juergen Volk »

Guten Morgen Herr Obermüller,
vielen Dank für den Tipp. Jetzt erhalte ich wieder aussagekräftige Werte.
Jürgen