Klar, schicken Sie mir mal das Projekt zu.
Die Leistung der Pumpen (Primärkreis und Sekundärkreis) sind jeweils bei den grünen Eingabefeldern vorhanden.
von Andreas Obermüller
11. März 2024, 11:09
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: GEG Nachweis Neubau
Antworten: 7
Zugriffe: 568

Re: GEG Nachweis Neubau

Haben Sie den Standrdwert der Pumpenleistungen bei der WP beachtet? Dieser ist zum Teil recht hoch und verschlechtert das Ergebnis der WP erheblich.
von Andreas Obermüller
6. März 2024, 14:38
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Monovalente Gasm. Luft-Wasser-WP
Antworten: 1
Zugriffe: 221

Re: Monovalente Gasm. Luft-Wasser-WP

Ich habe erst mal keine Idee, woran das liegt. Können Sie mit bitte das Projekt zur weiteren Untersuchung zusenden? Vielen Dank...
von Andreas Obermüller
4. März 2024, 14:33
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Berechnung des Bereitschafts-Wärmeverlusts eines gasbeheizten TW-Speichers
Antworten: 1
Zugriffe: 270

Re: Berechnung des Bereitschafts-Wärmeverlusts eines gasbeheizten TW-Speichers

Die Berechnungen erfolgen mit dem IBP-Rechenkern vom IBP Stuttgart. Ich prüfe das und gebe das dann ggf. an das IBP weiter. Bis die Korrektur per Update kommt, kann es also schon etwas dauern, ich bitte hie rum Verständnis. Vielen Dank!
von Andreas Obermüller
1. März 2024, 12:17
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP - Photovoltaik als Maßnahme??
Antworten: 1
Zugriffe: 278

Re: iSFP - Photovoltaik als Maßnahme??

Nein, eine PV ist keine mögliche Maßnahme im iSFP. Die PV wird im iSFP lediglich "nebenbei" als Einsparung von Energiekosten ausgewiesen.
von Andreas Obermüller
27. Februar 2024, 17:53
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Fehlermeldung PLV_AV
Antworten: 1
Zugriffe: 205

Re: Fehlermeldung PLV_AV

Sie müssten eine andere Konfiguration für die Kältemschine auswählen, damit der Fehler nicht mehr kommt. Mich wundert allerdings, dass trotzdem ein Energieausweis erstellt wird. Könnten Sie mir zu Testzweckenmal das betreffende Projekt schicken, ich kann das hier im Moment so nicht redroduzieren. Vi...
von Andreas Obermüller
27. Februar 2024, 16:47
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung nach Update auf 24.07.7
Antworten: 3
Zugriffe: 314

Re: Fehlermeldung nach Update auf 24.07.7

Das Programm prüft seit Version 24.0.7 auch, ob bei den Technik-Einträge immer eine Typauswahl getroffen wurde. Das ist sinnvoll, weil ein solcher Eintrag ja keinen Sinn ergibt. Sie haben einen solchen Eintrag "K-Verteilung" in der Technik. Da es für Wohngebäude keine Kälte-Verteilung gibt...
von Andreas Obermüller
27. Februar 2024, 11:43
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Mehrfamilienhaus - Zuordnung Energieerzeugungseinheiten
Antworten: 1
Zugriffe: 223

Re: Mehrfamilienhaus - Zuordnung Energieerzeugungseinheiten

Was sind das für Erzeuger? Je nach Erzeugertyp kann man auch Erzeuger zusammenfassen.
Mehr als drei Erzeuger sind pro Kreis leider nicht möglich...
von Andreas Obermüller
27. Februar 2024, 09:08
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wohnungslüftung
Antworten: 1
Zugriffe: 257

Re: Wohnungslüftung

Ich denke eher schon, dass man die Lüftung dann eingeben sollte. Allerdings ist es sinnvoll, die Ventilatorleistung manuell einzugeben, denn der Standardwert ist relativ groß. Dann sollte die Abluftanlage eigentlich schon zu einer (geringen) Verbesserung führen.
von Andreas Obermüller
26. Februar 2024, 14:46
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung nach Update auf 24.07.7
Antworten: 3
Zugriffe: 314

Re: Fehlermeldung nach Update auf 24.07.7

Können Sie mir mal das betreffende Projekt zusenden? Danke!
von Andreas Obermüller
26. Februar 2024, 14:46
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
Antworten: 8
Zugriffe: 1702

Re: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)

Ich kann das so leider nicht beantworten, die Berechnung findet tief im IBP-Rechenkern statt. Ein Eingabefeld für den genannten Parameter hatte ich bisher nicht. Ich kann das bei Gelegenheit beim IBP nachfragen.
von Andreas Obermüller
24. Februar 2024, 18:51
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Werte Bedarfsausweis
Antworten: 1
Zugriffe: 226

Re: Werte Bedarfsausweis

Die Berechnungsmethode hat sich mit dem GEG 2024 nicht geändert. Das Referenzgebäude ist noch das gleiche.
von Andreas Obermüller
23. Februar 2024, 09:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Endenergiebedarf/Energiekosten
Antworten: 3
Zugriffe: 248

Re: Endenergiebedarf/Energiekosten

Die Kosten können Sie nicht direkt ändern, die werden berechnet. Sie können mir mal das Projekt zusenden, dann erläutere ich Ihnen die Berechnung der Kosten.
von Andreas Obermüller
22. Februar 2024, 11:44
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Endenergiebedarf/Energiekosten
Antworten: 3
Zugriffe: 248

Re: Endenergiebedarf/Energiekosten

Die EInsparung der PV wird bei den Energiekosten NICHT berücksichtigt. Diese wird im iSFP auf der Kosten-Seite gesondert ausgewiesen. (ggf. kann diese auch händisch angepasst werden, denn die GEG-Berechnung ist da sehr unrealistisch.)
von Andreas Obermüller
22. Februar 2024, 11:36
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
Antworten: 8
Zugriffe: 1702

Re: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)

Bei der Eingabe sind die Größen d die geometrischen Dicken (nicht d´). Der R-Wert ist der Wärmedurchlasswiderstand nur der Dämmung, dieser ist ohne Übergangswiderstände einzugeben.