von C.Hanusch
31. März 2015, 12:13
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Sommerlicher Wärmeschutz im Schwimmbad
Antworten: 1
Zugriffe: 1907

Re: Sommerlicher Wärmeschutz im Schwimmbad

Hallo, ich sehe hier mehrere Möglichkeiten: 1. In der DIN 4108-2 ist der zunächst im Vorwort der sommerliche Wärmeschutz auf Aufenthaltsräume eingeschränkt: "Durch Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach Abschnitt 8 soll die sommerliche thermische Behaglichkeit in Aufenthaltsr...
von C.Hanusch
25. März 2015, 15:18
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: unterschiedliche Primärenergiefaktoren
Antworten: 1
Zugriffe: 925

unterschiedliche Primärenergiefaktoren

Hallo Herr Obermüller,

wir haben ein Projekt mit einem Fernwärmeanschluss mit einem Primärenergiefaktor sowie einem Nahwärmeanschluss mit einem anderen Primärenergiefaktor. Gibt es eine Möglichkeit, diese unterschiedlichen Primärenergiefaktoren für ein Gebäude zu berücksichtigen?
von C.Hanusch
9. März 2015, 13:49
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Klimakorrekturfaktoren in EP laden
Antworten: 19
Zugriffe: 6420

Re: Klimakorrekturfaktoren in EP laden

seit dem Update rechnet mein Energieplaner nicht mehr und gibt auch keine Fehlermeldung/Info aus.
von C.Hanusch
9. März 2015, 09:08
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: KfW-/EEWärmeG-Berichtsausgaben
Antworten: 3
Zugriffe: 1585

Re: KfW-/EEWärmeG-Berichtsausgaben

ah ja, Datenbanken->Sondernachweise, da waren die Einträge veraltet (EnEV 2009). Danke für den Hinweis.
von C.Hanusch
6. März 2015, 13:44
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Nichtwohngebäude - Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient
Antworten: 7
Zugriffe: 2868

Re: Nichtwohngebäude - Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

der ominöse EnEV-Erlass... ja damit hatten wir auch schon einmal zu tun. Der scheint so geheim zu sein, dass nicht einmal die Staatlichen Bauämter über den Originaltext verfügen. Wenn ihn jemand hier im Forum hochladen könnte wäre das sehr hilfreich!
von C.Hanusch
6. März 2015, 12:50
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: KfW-/EEWärmeG-Berichtsausgaben
Antworten: 3
Zugriffe: 1585

KfW-/EEWärmeG-Berichtsausgaben

Hallo Herr Obermüller,

bei den Berichtsbausteinen für den KfW-Sondernachweis steht noch an zwei Stellen (EnEV 2009).
Beim EEWärmeG-Nachweis ist das Datum der letzten Änderung 1. Mai 2011 veraltet (müsste der 21.07.2014 sein).

Können Sie dies bitte bei dem nächsten Update korrigieren? Vielen Dank.
von C.Hanusch
2. März 2015, 09:51
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Nichtwohngebäude 1-Zonenmodell
Antworten: 2
Zugriffe: 1439

Re: Nichtwohngebäude 1-Zonenmodell

Sonderfall: ich habe ein NWG mit nur einer Zone, z.B. Lagerhalle ohne Büro, Sanitär usw.
Vereinfachtes Verfahren: ich habe ein Mehrzonen-NWG, darf aber gem. EnEV mit einem Einzonenmodell rechnen.
von C.Hanusch
24. Februar 2015, 14:18
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: BHKW
Antworten: 7
Zugriffe: 1789

Re: BHKW

noch eine Anmerkung: auch Wohnungsübergabe- oder Frischwasserstationen müssen als zentrale WW-Erzeugung eingegeben werden, da die Wärme zentral erzeugt und im Gebäude verteilt wird (Verteilungsverluste), und außerdem sonst das Referenzgebäude mit elektrischer WW-Bereitung gerechnet wird - da rechnet...
von C.Hanusch
19. Februar 2015, 16:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: fp Wert für Nahwärme mit BHKW und Gas-BW
Antworten: 9
Zugriffe: 4297

Re: fp Wert für Nahwärme mit BHKW und Gas-BW

Hallo Herr Obermüller, das sehe ich anders: Wenn man die oben genannte Formel anwendet und ein BHKW mit einem thermischen Wirkungsgrad von 35% und einem elektrischen Wirkungsgrad von 38% ansetzt, erhält man mit 30% Spitzenlastanteil fp=0,7. Mit 0% Spitzenlast fp=0,45. und gemäß Norm: DIN V 18599:201...
von C.Hanusch
21. Januar 2015, 10:27
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Vereinfachungen bei Verkaufsräumen in MFH?
Antworten: 1
Zugriffe: 1058

Re: Vereinfachungen bei Verkaufsräumen in MFH?

vielleicht geht's auch mit zwei Zonen:
Zone 1 Hauptnutzung
Zone 2 Nebenflächen
Verkehrswege und Lager/Technik dürfen gem. 18599 sowieso zu Nebenflächen zusammengefasst werden. Büro und Sanitär dürfen noch dazu, wenn man jeweils die 3% Regel der 18599 anwenden kann.
von C.Hanusch
15. Januar 2015, 17:35
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: fp Wert für Nahwärme mit BHKW und Gas-BW
Antworten: 9
Zugriffe: 4297

Re: fp Wert für Nahwärme mit BHKW und Gas-BW

fP=0,7 kann immer verwendet werden, wenn max. 30% Spitzenlastanteil (Gaskessel) eingesetzt wird (DIN V 18599-1 Tabelle A.1). Ansonsten fp gemäß DIN V 18599-1 A.4 berechnen. Achtung: wenn man eine KfW-Förderung braucht muss die Berechnung des Primärenergiefaktors von einem AGFW-Sachverständigen durch...
von C.Hanusch
14. Januar 2015, 09:37
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: Simulationsmodul für den BKI Energieplaner
Antworten: 2
Zugriffe: 1585

Simulationsmodul für den BKI Energieplaner

Hallo Herr Obermüller, gestern bekam ich einen Newsletter der Konkurrenz, in der ein Zusatzmodul für die EnEV-Software beworben wird, mit dem thermische Simulationen für den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes erstellt werden können. Ist so ein Modul auch für den Energieplaner vorgesehen? Gruß C...
von C.Hanusch
13. Januar 2015, 09:32
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK
Antworten: 4
Zugriffe: 3071

Re: Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK

das wäre sicher gut, denn "Nah-/Fernwärme" ist ja kein Energieträger im eigentlichen Sinn bei einem BHKW. Dann eher noch "KWK fossil".
von C.Hanusch
13. Januar 2015, 08:53
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK
Antworten: 4
Zugriffe: 3071

Re: Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK

wenn man von einer Energiezentrale für mehrere Gebäude ausgeht, ist Nahwärme sicher korrekt. Dann würde ich sie aber auch als solche eingeben. In meinem Fall handelt es sich aber um ein Mini-BHKW, das nur ein Gebäude versorgt. Der Energieträger ist Erdgas. Dass es sich um KWK handelt steht ja eine Z...
von C.Hanusch
12. Januar 2015, 15:06
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK
Antworten: 4
Zugriffe: 3071

Angabe Energieträger im Energieausweis bei KWK

Hallo Herr Obermüller, bei Berechnungen von Wohngebäuden nach DIN 4108/4701 mit Micro- oder Mini-BHKWs kann man diese nur als Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne einer Nah-/Fernwärme eingeben. Auf dem Energieausweis steht dann als wesentlicher Energieträger "Fernwärme", was zu Verwirrung führen ...