Die Suche ergab 40 Treffer
- 21. Februar 2022, 08:33
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: B' kann bei Bauteilen nicht eingegeben werden
- Antworten: 3
- Zugriffe: 613
Re: B' kann bei Bauteilen nicht eingegeben werden
Guten Morgen Herr Obermüller, gerade habe ich das neue Update des Energieplaners installiert und habe festgestellt, dass nun der B'-Wert bei Außenwänden im Erdreich wieder nicht mehr verfügbar ist. Diesen hatten Sie ja in der vorhergehenden Version wieder eingefügt. Woran liegt der Hintergrund hier?...
- 3. Februar 2022, 13:45
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Erzeugungseinheit Photovoltaik
- Antworten: 1
- Zugriffe: 427
Erzeugungseinheit Photovoltaik
Hallo Herr Obermüller, bei der Eingabe einer Photovoltaikanlage auf ein Wohngebäude bin ich gerade über die Eingabemöglichkeiten in der Erzeugungseinheit "regenerative Energie" gestolpert. Hier gibt es Auswahlfelder zur Wärmepumpenregelung und Warmwasserspeicherregelung. Welche Eingaben si...
- 28. Januar 2022, 08:04
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: B' kann bei Bauteilen nicht eingegeben werden
- Antworten: 3
- Zugriffe: 613
B' kann bei Bauteilen nicht eingegeben werden
Hallo Herr Obermüller, ich habe gestern das Update auf 22.0.3 installiert und habe gerade mit der Eingabe eines neuen Gebäudes begonnen. Bei der Eingabe der "Außenwände im Erdreich" ist mir aufgefallen, dass ich hier im Bauteil nicht wie üblich, rechts neben dem Verschattungsfaktor Fs, den...
- 21. Januar 2022, 11:25
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Eingabe Wärmepumpe in DIN 18599
- Antworten: 5
- Zugriffe: 941
Re: Eingabe Wärmepumpe in DIN 18599
Gibt es hier eine Vorgabe zu den Nachkommastellen der COP / Heizleistungen? Die Fa. Alpha Innotec hat z.B. Leistungskurven auf der Webseite, ist es ausreichend die Werte aus den Kurven abzulesen. Hierbei können ja Rundungsdifferenzen entstehen. Diese Leistungskurven stellen ja immer die maximale Lei...
- 21. Januar 2022, 09:18
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Eingabe Wärmepumpe in DIN 18599
- Antworten: 5
- Zugriffe: 941
Eingabe Wärmepumpe in DIN 18599
Hallo, ich beschäftige mich aktuell das erste Mal mit der Eingabe von (Luft-Wasser-) Wärmepumpen. Zuallererst musste ich feststellen, dass keiner mir bekannter Hersteller genügen COP-Werte in den technischen Datenblättern aufgeführt hat um diese einzugeben. Aktuell laufen einige Anfragen bei Herstel...
- 20. Januar 2022, 13:40
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Aufgeständertes Gebäude
- Antworten: 1
- Zugriffe: 288
Aufgeständertes Gebäude
Hallo, beim Nachweis eines KfW-Hauses stellt sich mir aktuell folgende Frage: Bei dem Gebäude handelt es sich um ein um 3,3 m aufgeständertes Einfamilienhaus. Der untere Gebäudeabschluss stellt somit eine "Decke mit Außenluft unten" dar. Der Bereich unter dem Gebäude kann ohne Hindernis vo...
- 17. Januar 2022, 08:11
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
- Antworten: 6
- Zugriffe: 630
Re: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
Vielen Dank Herr Obermüller, anbei erhalten Sie die Datei zum Projekt.
- 30. Dezember 2021, 17:18
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
- Antworten: 6
- Zugriffe: 630
Re: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
Mit Ausnahme meiner offenen Fragen zur Technik habe ich nun alle Maßnahmen des iSFPs einschließlich der Kosten in den BKI Energieplaner eingegeben (an der Heiztechnik werden keine Änderungen vorgenommen). Wenn ich wie vorab beschrieben den Energieträger Bio-Gas auswähle und die KWK auf einen Belastu...
- 30. Dezember 2021, 07:35
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
- Antworten: 6
- Zugriffe: 630
Re: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
Die Angaben bezüglich des Biogases im Reiter Grundlagen habe ich bereits gemacht, wir haben hier 100% Biogas. Leider kann ich Ihnen nicht folgen, was Sie mit "Den Erzeuger (z.B. KWK) müssen Sie dann natürlich mitrechnen." meinen. Wenn ich eine Kraft-Wärme-Kopplung mit den Standardwerten ei...
- 29. Dezember 2021, 16:29
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
- Antworten: 6
- Zugriffe: 630
Primärenergiefaktor Bauernhof mit Biogasanlage
Sehr geehrter Herr Obermüller, aktuell bearbeite ich einen iSFP für ein Bauernhof welcher von der bauernhofeigenen Biogasanlage mittels Nahwärmenetz mit Wärme versorgt wird. Für die Biogasanlage, da nur vom Bauernhof einschl. Stallgebäude selbst genutzt, gibt es gemäß Rückmeldung des Kunden keinen z...