Die Suche ergab 133 Treffer

von FH_ina
20. Januar 2023, 12:46
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: Individueller Wärmebrückenzuschlag und Fx
Antworten: 1
Zugriffe: 615

Individueller Wärmebrückenzuschlag und Fx

Hallo Herr Obermüller, ich wende mich heute an Sie, da ich mir nicht sicher bin, ob wir bei der Ermittlung eines individuellen WBR-Zuschlags aus einem detaillierten Wärmebrückennachweis richtig vorgehen: Wir verwenden das Psi-Ergebnis aus dem BKI WBR-Planer 4 und korrigieren den Wert nicht nochmal u...
von FH_ina
21. Dezember 2022, 12:33
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Qoutg unplausibel (GEG Deckungsanteil ern. Energie)
Antworten: 1
Zugriffe: 256

Qoutg unplausibel (GEG Deckungsanteil ern. Energie)

Hallo Herr Obermüller, wir bilanzieren gerade ein MFH als BEG EH40+ mit dem BKI EP22. Hierbei wird der Wärmebedarf z.T über ein elektrisches Heizregister in der WLA (Zu-/Abluft mir WRG) und hauptsächlich über eine statischen Heizkreis mit Fernwärme gedeckt. Die TWW-Bereitung erfolgt komplett über el...
von FH_ina
26. Oktober 2018, 14:32
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
Antworten: 3
Zugriffe: 2512

Re: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar

Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für die prompte Antwort. EnEV-Nachweis: Tatsächlich scheint sich das REF-Ergebnis im "Erweiterungs"-Modus anzupassen, wenn die Kategorie der Luftdichtheit für das vorhandene Gebäude geändert wird. In unserem Fall (Bestand+Erweiterung in einer Bilanz) ist ...
von FH_ina
26. Oktober 2018, 13:05
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
Antworten: 3
Zugriffe: 2512

EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir führen gerade die Energiebilanz eines grundlegend sanierten (3 Geschosse) und um ein Geschoss erweiterten, öffentlichen Gebäude (Gesamtbilanz beide Gebäudeteile) auf den ausgeführten Zustand nach (BKI EP16). Beim EnEV- und EEWärmeG-Nachweis fiehlen...
von FH_ina
7. August 2018, 14:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Abluftanlage ohne finalen Luftdichtheitstest
Antworten: 1
Zugriffe: 933

Abluftanlage ohne finalen Luftdichtheitstest

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir haben gerade den Fall, dass wir in den finalen Zügen einer KfW Baubegleitung (Neubau, EH55) stecken. Beim Gebäude wurde eine Abluftanlage mit ALDs eingebaut und bilanziell berücksichtigt. Ursprünglich war auch ein Luftdichtheitstest vorgesehen. Die...
von FH_ina
16. Juli 2018, 16:08
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Absturz bei Energieausweiserstellung
Antworten: 2
Zugriffe: 1239

Absturz bei Energieausweiserstellung

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, beim Projektabschluss eines Neubaus (NWG, Aushangpflicht) wollten wir final den Energieausweis erstellen. Das Zuordnen der Registrierungsnr. hat auch funktioniert und der Ausweis wurde uns final angezeigt. (Gleichzeitig wurde automatisch die Xml-Datei ...
von FH_ina
28. Mai 2018, 16:22
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Fehler bei Variantenerstellung
Antworten: 1
Zugriffe: 974

Fehler bei Variantenerstellung

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forumleser, bei der Erstellung einer Bestandsbilanz (NWG) im BKI EP 17 konnten wir keine Varianten erstellen (Fehlermeldung bei "Erstellung neuer Variante"). Woran kann dies liegen? Über eine zeitnahe Rückmeldung würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank un...
von FH_ina
24. April 2018, 17:48
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
Antworten: 5
Zugriffe: 1822

Re: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft

Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für die schnelle Antwort. Heißt das auch, wenn ich den "verbesserten Standardwert nehme, dass der Hersteller mit ein nWRG von 88% nachweisen müsste? (Gem. DIN V 18599-6 gibt es zwei unterschiedliche Angaben zu den Standardwerten - n`exch = 88% und n`exch,mth =...
von FH_ina
24. April 2018, 15:38
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
Antworten: 5
Zugriffe: 1822

Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forumm-Leser, wir bilanzieren gerade ein größeres Wohnheim mit zwei Gebäudeabschnsitten und NWG-Anteilen. Hierbei haben wir gem. Planungsangaben aktuell die folgenden mittleren Wärmebereitstellungsgrade: Gebäude 1 (WG+NWG <10%) - 79,6 % (i.M. aus 90% Flächenanteil ...
von FH_ina
8. März 2018, 15:08
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Qc,outg kleiner als Qc,b
Antworten: 2
Zugriffe: 1134

Qc,outg kleiner als Qc,b

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir führen gerade einen Nachweis für eine Produktionshalle, deren Zonen nur über die Lüftungsanlage (VVS, IDA-C3, o. WRG) gekühlt werden (keine statische Kühlung). Bei den Kurzergebnisse sind wir nun bei folgenden Ergebnisse des vorhandenen Gebäudes st...
von FH_ina
14. Dezember 2017, 16:53
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Eingabe KWK
Antworten: 3
Zugriffe: 1733

Re: Eingabe KWK

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir haben nun wieder den Fall einer KWK-Anlage (12,2 kWth) in einem Bürogebäude (-->Mikro-KWK gem. DIN V 18599 n. zulässig, s. auch Forenbeitrag von 09/2015). Bei einem sehr geringem Deckungsgrad k von 11%, einer guten Stromkennzahl (0,492) und einem g...
von FH_ina
17. Oktober 2017, 11:52
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
Antworten: 3
Zugriffe: 1380

Re: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften

Hallo Herr Obermüller, danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstehe. Daher die Frage nochmal anhand eines Beispiels: In der Zone Büro mit mehreren Orientierungen liegt kein Kriterium zur Zonenteilung (zB. keine Kühlung) vor. Zudem sind alle Räume mit g...
von FH_ina
16. Oktober 2017, 15:57
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
Antworten: 3
Zugriffe: 1380

Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, Gem. DIN V 18599-4 ist eine weitere Unterteilung der Zonen in Beleuchtungsbereiche ggf. nicht nur bei unterschiedlicher Kunstlicht- und Kontrollsystemausstattung notwendig, sondern auch bei abweichenden „Fassadeneigenschaften“ (z.B. Sonnenschutzsystem ...
von FH_ina
17. August 2017, 10:46
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Standardwerte BHKW
Antworten: 1
Zugriffe: 966

Standardwerte BHKW

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, bei unseren letzten Nachweis für ein MFH soll ein BHKW >20 kWth mit Spitzenlast als Wärmeerzeuger berücksichtigt werden. Der BKI Energieplaner gibt hierfür relativ ungewöhnliche Standardwerte (grün) an: - Deckungsanteil k = 50 % (ok für Gesamtwärme) - ...
von FH_ina
14. August 2017, 15:28
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: EnEV-Nachweis Erweiterung HT`zul
Antworten: 1
Zugriffe: 957

EnEV-Nachweis Erweiterung HT`zul

Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir erstellen gerade einen Wärmeschutznachweis für eine Aufstockung. Leider wird uns als Grenzwert für HT`zul immer der Referenzgebäudewert nach Anl. 1, Tab. 1 ausgegeben, statt dem Wert für den Gebäudetyp nach Anl. 1, Tab. 2. Müssen wir zusätzlich zur...