Sehr geehrter Herr Obermüller,
dank für den Hinweis,
aber in dem Berechnungsmodull wird der Querschitt und Dicke cm abgefragt, aber das muß hier meiner Meinung in mm abgegebwerden, sonst kommt immer 0,00 heraus.
und wieso gibt es eine Luftspalt, der immer angegebn wird??
MfG Dettki
Die Suche ergab 182 Treffer
- 27. Juli 2021, 12:09
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Wämebrücken von vorgehängten Fassaden
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1174
- 27. Juli 2021, 10:03
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Wämebrücken von vorgehängten Fassaden
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1174
Wämebrücken von vorgehängten Fassaden
Sehr geehrte Herr Obermüller, beim berechnen der Vorhangfassade hat mich der Prüfer etwas ausgebremst. Ich hatte die Vorhangfassade ohne Wärmebrücken berechnet und der Ausführende Architekt sollte eine Wärmebrückenarme Konstruktion wählen. Jetzt ist der Prüfer nicht einverstanden, da die Fassade nic...
- 27. Juli 2021, 09:44
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Wärmepumpe Luft / Sohle
- Antworten: 3
- Zugriffe: 662
Re: Wärmepumpe Luft / Sohle
Sehr geehrter Herr Obermüller. das würde bedeuten, das eine Erdwärmepumpe in der DIN schlechter als Luftwärmepumpe bewertet wird. Dann kann ich also nur mit den Daten des Herstellers die Erdwärmepumpe besser stellen als Luftwärmepumpe??? Oder habe ich da eine Entwicklung der Luftwärmepumpe verpasst,...
- 25. Juli 2021, 20:38
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Wärmepumpe Luft / Sohle
- Antworten: 3
- Zugriffe: 662
Wärmepumpe Luft / Sohle
Sehr geehrter Herr Obermüller,
zur zeit versuche ich eine Sohle - Wärmepumpe ein zu geben, jedoch ergeben sich keine guten Werte , aber wenn ich eine Luftwärmepumpe eingebe werden die Ergebnisse mehr Gut.
Wie kann das sein auch die EE Klasse ist dann kein Problem.
zur zeit versuche ich eine Sohle - Wärmepumpe ein zu geben, jedoch ergeben sich keine guten Werte , aber wenn ich eine Luftwärmepumpe eingebe werden die Ergebnisse mehr Gut.
Wie kann das sein auch die EE Klasse ist dann kein Problem.
- 12. Juli 2021, 11:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller,
sehr gut.
Das gefällt mir gut.
MfG Dettki
sehr gut.
Das gefällt mir gut.
MfG Dettki
- 12. Juli 2021, 08:51
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller,
ich habe bereits das neue Update einegspielt.
Sind in diesem Update auch die neuen BEG- Daten Enthalten?
Das wäre ganz toll.
MfG Dettki
ich habe bereits das neue Update einegspielt.
Sind in diesem Update auch die neuen BEG- Daten Enthalten?
Das wäre ganz toll.
MfG Dettki
- 25. Juni 2021, 07:37
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller, aus der Folie "Strom aus erneuerbaren Energien gemäß GEG 2020" kann ich sehr das der Strom in jeden Monat verbraucht wird, also der Bedarf ist jeden Monat wesentlich höher. Das müsste also passen. Jedoch sollte die Hilfsenergie und die Beleuchtung aus der Ber...
- 24. Juni 2021, 16:35
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller, aus der Veröffentlichung der Dena Bilanzierungsvorschriften zur EE-Klasse (BEG WG/ BEG NWG) Stand 07.06.2021 • Bei der Effizienzhaus-/-Gebäude Berechnung nach DIN V 18599: Der nach den Vorgaben des GEG berechnete Wärme- und Kälteenergiebedarf muss bei einer EE-Klasse z...
- 23. Juni 2021, 10:34
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller,
bei Nichtwohngebäuden kann auch die Kühler mit angenommen werden und ich denke nicht nur die Direktheizung, sondern der Strom für den Verdichter kann mit angerechnet werden.
(Warum ist es In Deutschland im so Kompliziert)
MfG Dettki
bei Nichtwohngebäuden kann auch die Kühler mit angenommen werden und ich denke nicht nur die Direktheizung, sondern der Strom für den Verdichter kann mit angerechnet werden.
(Warum ist es In Deutschland im so Kompliziert)
MfG Dettki
- 23. Juni 2021, 09:00
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller, aus der Veröffendlicheung der Dena Bilanzierungsvorschriften zur EE-Klasse (BEG WG/ BEG NWG) Stand 07.06.2021 • Bei der Effizienzhaus-/-gebäudeberechnung nach DIN V 18599: 𝑄h,outg,anrechenbar = 𝑄h,outg * (1 – 1/𝑆𝑃Fgen,t,a) Dabei sind: 𝑄h,outg,anrechenbar anrechenbare E...
- 22. Juni 2021, 14:07
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
- Antworten: 5
- Zugriffe: 967
Re: Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
Sehr geehrter Herr Obermüller,
Es geht hier um eine Prüfung von einem Objekt aus dem letzten Jahr.
Der Wärmenutzungsgrad Wärmeübergabe an den Raum ist das mit auch ein Wert für Wärme Rückgewinung?
MfG Dettki
Es geht hier um eine Prüfung von einem Objekt aus dem letzten Jahr.
Der Wärmenutzungsgrad Wärmeübergabe an den Raum ist das mit auch ein Wert für Wärme Rückgewinung?
MfG Dettki
- 22. Juni 2021, 13:47
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
- Antworten: 5
- Zugriffe: 967
Re: Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
Sehr geehrter Herr Obermüller,
das war noch die Version 19
MfG Dettki
das war noch die Version 19
MfG Dettki
- 22. Juni 2021, 13:02
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
- Antworten: 5
- Zugriffe: 967
Bericht Wärmerückgewinnungsgrad
Sehr geehrter Herr Obermüller,
hier noch eine Frage zum Bericht: wo kann ich den Wärmerückgewinnungsgrad im Bericht finden (Technik oder Zonen)??
Den Wärmerückgewinnungsgrad RTL habe ich nur in der Zone eingegeben.
MfG Dettki
hier noch eine Frage zum Bericht: wo kann ich den Wärmerückgewinnungsgrad im Bericht finden (Technik oder Zonen)??
Den Wärmerückgewinnungsgrad RTL habe ich nur in der Zone eingegeben.
MfG Dettki
- 21. Juni 2021, 18:20
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
Re: 55 Erneuerbare Energien (EE)
Können sie denn bereits sagen wie die Wert sind / max. Prozentwert des zul. Primärenergiebedarfes zul. QP gemäß GEG 2020: 55 % zulässiger Primärenergiebedarf (Neubau) zul. QP gemäß GEG 2020: 239,2 kWh/(m²a) Höchstwert des Primärenergiebedarfes QP:0,55 * 239,2 = 131,6 kWh/(m²a) vorhandener Wert des P...
- 21. Juni 2021, 15:01
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: 55 Erneuerbare Energien (EE)
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2875
55 Erneuerbare Energien (EE)
Sehr geehrter Herr Obermüller
kann ich ein KFW 55 Erneuerbare Energien (EE) eingeben und berechnen lassen.
Welchen unterschied (Erneuerbare Energien %) gibt es zum KFW 55.
MfG Dettki
kann ich ein KFW 55 Erneuerbare Energien (EE) eingeben und berechnen lassen.
Welchen unterschied (Erneuerbare Energien %) gibt es zum KFW 55.
MfG Dettki