Hallo Herr Obermüller,
bei dem Objekt habe ich bei der Beheizung durch ein BW-Gerät und solarer Kombianlage die Anforderung an Qp deutlich überschritten.
Habe ich einen Eingabefehler gemacht, oder ist so eine Anlage nicht mehr GEG-fähig ?
Die Berechnung habe ich als Anhang beigefügt.
Die Suche ergab 223 Treffer
- 26. September 2021, 16:02
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: solare Kombianlage
- Antworten: 3
- Zugriffe: 694
- 24. September 2021, 12:34
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: solare Kombianlage
- Antworten: 3
- Zugriffe: 694
solare Kombianlage
Hallo Herr Obermüller, bei einer Berechnung für ein WG nach DIN 18599 habe ich eine solare Kombianlage eingegeben. Es ist im Heizkreis ein Speicher - Kombispeicher (Pufferspeicher Heizung) definiert. Im TW-Kreis ist noch ein bivaelnter Solarspeicher eingetragen. Also sind 2 Speicher im System. Wenn ...
- 2. September 2021, 09:22
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Cwirk
- Antworten: 1
- Zugriffe: 558
Cwirk
Hallo Herr Obermüller, ich berechne derzeit ein Wohngebäude nach DIN V18599. Bei dem Eingabefeld "wirksame Wärmekapazität" werden nicht wie in der Hilfe angegeben 2 Werte 15/60 Wh/m²*K dargestellt sondern die Werte für NWG (Leicht/mittel/schwer). Hat sich da etwas geändert? Auszug aus der ...
- 1. September 2021, 11:28
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: unterer Gebäudeabschluss DIN 13370
- Antworten: 1
- Zugriffe: 529
unterer Gebäudeabschluss DIN 13370
Hallo Herr Obermüller,
wann muss bei Wohngebäuden ( ungekühlt) der untere Gebäudeabschluss nach DIN 13370 gerechnet werden ?
wann muss bei Wohngebäuden ( ungekühlt) der untere Gebäudeabschluss nach DIN 13370 gerechnet werden ?
- 13. August 2021, 11:40
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Trinkwasserwärmepumpe im beheizten Keller
- Antworten: 4
- Zugriffe: 805
Re: Trinkwasserwärmepumpe im beheizten Keller
Klare Angaben vermeiden Missverständnisse. Der Hinweis auf eine Bestandsanlage hätte zum Verständnis beigetragen. Die Fehlermeldung zeigt einen möglichen Lösungsansatz auf > Keller unbeheizt. Vielleicht geht es aber auch mit einer Berechnung nach DIN 18599. Persönliche Anmerkung! „Mir ist schon klar...
- 13. August 2021, 10:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Trinkwasserwärmepumpe im beheizten Keller
- Antworten: 4
- Zugriffe: 805
Re: Trinkwasserwärmepumpe im beheizten Keller
Hallo, diese Anlagenkonfiguration ist nicht sinnvoll. Der Keller ist im beheizten Bereich, wird also von der Heizungswärmepumpe direkt/indirekt beheizt. Dann soll aus dieser Luft über eine separate WP WW erzeugt werden ? Das ist weder wirtschaftlich noch energetisch sinnvoll. Die LW-WP kann doch dan...
- 13. Juli 2021, 17:48
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Anteil Gebäudeheizlast thermische Solaranlage für BEG BAFA
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1297
Re: Anteil Gebäudeheizlast thermische Solaranlage für BEG BAFA
Hallo, beim detaillierten WB-Zuschlug ist die Bezugsfläche die Gebäudehülle und nicht Ve. "Wenn ich den Wärmebrückenzuschlag als kfw-Wärmebrückenzuschlag mit 0,045 eintrage, liege ich mit 4,2% im Haben, bei der Eintragung mit detailierter Berechnung und der einen Wärmebrücke als Ersatznachweis ...
- 4. Juni 2021, 13:44
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Energieausweis
- Antworten: 1
- Zugriffe: 481
Energieausweis
Hallo Herr Obermüller,
ich möchte einen Energie-Verbrauchsausweis erstellen.
Aber weder bei GEG und noch bei der Einstellung EnEV lässt sich der EA ausdrucken!
Ich erhalte bei beiden Verfahren eine Fehlermeldung.
BKI-Vers. 20.0.7
ich möchte einen Energie-Verbrauchsausweis erstellen.
Aber weder bei GEG und noch bei der Einstellung EnEV lässt sich der EA ausdrucken!
Ich erhalte bei beiden Verfahren eine Fehlermeldung.
BKI-Vers. 20.0.7
- 17. Mai 2021, 17:24
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Fehlermeldung Heizkreistemperaturen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 472
Fehlermeldung Heizkreistemperaturen
Hallo Herr Obermüller,
bei einer Berechnung für ein WG nach 18599 erhalte ich eine Fehlermeldung bezgl. der Heizkreistemperaturen die ich nicht nachvollziehen kann.
Könnte Sie sich die Berechnung mal ansehen.
Vielen Dank
F. Knoll
bei einer Berechnung für ein WG nach 18599 erhalte ich eine Fehlermeldung bezgl. der Heizkreistemperaturen die ich nicht nachvollziehen kann.
Könnte Sie sich die Berechnung mal ansehen.
Vielen Dank
F. Knoll
- 29. März 2021, 08:42
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: KfW-Qp - unplausibler Wert
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1082
Re: KfW-Qp - unplausibler Wert
Hallo,
das wäre eine Möglichkeit.
Aber bei der Anlagetechnik WP/Brennwertgerät hat die DIN 4701 keine vollständigen Angaben zu den Deckungsanteilen der einzelnen Wärmeerzeuger.
Daher rechne ich ja mit 18599.
das wäre eine Möglichkeit.
Aber bei der Anlagetechnik WP/Brennwertgerät hat die DIN 4701 keine vollständigen Angaben zu den Deckungsanteilen der einzelnen Wärmeerzeuger.
Daher rechne ich ja mit 18599.
- 28. März 2021, 13:55
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: KfW-Qp - unplausibler Wert
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1082
KfW-Qp - unplausibler Wert
Hallo,
ich berechne ich alle WG nach DIN 18599.
Mittlerweile Ich bleibe jedoch mit jedem Objekt im KfW-Prüftool, mit der Meldung Qp-unplausibler Wert, hängen.
Wem geht es genau so ?
ich berechne ich alle WG nach DIN 18599.
Mittlerweile Ich bleibe jedoch mit jedem Objekt im KfW-Prüftool, mit der Meldung Qp-unplausibler Wert, hängen.
Wem geht es genau so ?
- 18. März 2021, 13:19
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Frischwasserstation
- Antworten: 1
- Zugriffe: 649
Frischwasserstation
Guten Tag Herr Obermüller, ich berechne ein WG nach DIN 18599. Die Anlagetechnik sieht wie folgt aus: Brennwertgerät mit Pufferspeicher Solarthermie für H+TW Pufferspeicher mit Frischwasserstation. Hinsichtlich der Frischwasserstation erhalte ich eine Fehlermeldung. Die Datei habe ich als Anlage bei...
- 8. März 2021, 11:22
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: WB-Zuschlag
- Antworten: 1
- Zugriffe: 619
WB-Zuschlag
Hallo Herr Obermüller,
bei einer Berechnung NWG-DIN 18599 habe ich den WB-Zuschlag von 0,1W/(m²*K) gewählt.
Bei den Kurzergebnissen wird unter "Wärmebilanz Heizung" bei HT"WB" ein Wert von 0,085 ausgegeben ?
bei einer Berechnung NWG-DIN 18599 habe ich den WB-Zuschlag von 0,1W/(m²*K) gewählt.
Bei den Kurzergebnissen wird unter "Wärmebilanz Heizung" bei HT"WB" ein Wert von 0,085 ausgegeben ?
- 4. März 2021, 15:54
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Datenbank Anlagetechnik
- Antworten: 1
- Zugriffe: 620
Datenbank Anlagetechnik
Hallo Herr Obermüller,
ist es möglich eine Datenbank für Anlagetechnik zur DIN 18599 ins Programm zu implementieren ?
ist es möglich eine Datenbank für Anlagetechnik zur DIN 18599 ins Programm zu implementieren ?
- 24. Februar 2021, 09:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Unterer Gebäudeabschluss
- Antworten: 1
- Zugriffe: 609
Unterer Gebäudeabschluss
Hallo Herr Obermüller,
bei gekühlten Gebäuden ist der untere Gebäudeabschluß nach DIN 13370 zu berechnen.
Gilt das auch bei passiver Kühlung ?
bei gekühlten Gebäuden ist der untere Gebäudeabschluß nach DIN 13370 zu berechnen.
Gilt das auch bei passiver Kühlung ?