Re: Brennwert H_s und Heizwert H_i beim "Verbrauch Heizung und Warmwasser"

Ok, danke Herr Obermüller! Dann also im Moment bei "Art der Abrechnung" die kWh verwenden. Die Versorger geben den Verbrauch in kWh anscheinend gerne als Brennwert H_s an. Das ist nämlich die größere Zahl und entsprechend ist die kWh dann billiger ;-). In dem Fall müsste man dann vor der E...
von Tilmann
19. April 2023, 12:35
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Brennwert H_s und Heizwert H_i beim "Verbrauch Heizung und Warmwasser"
Antworten: 3
Zugriffe: 120

Brennwert H_s und Heizwert H_i beim "Verbrauch Heizung und Warmwasser"

Im Energieplaner unter dem Tab "Projekt" kann man den "Verbrauch Heizung und Warmwasser" eingeben. Ich verwende als Energieträger "Erdgas H". Bei "Art der Abrechnung" kann man zwischen "Einheiten" und "kWH" auswählen. Das ist etwas seltsam ...
von Tilmann
19. April 2023, 12:16
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Korrekturfaktor Verbrauch/Bedarf verändert sich in den Varianten
Antworten: 4
Zugriffe: 160

Korrekturfaktor Verbrauch/Bedarf verändert sich in den Varianten

In den 'Meldungen' des Energieplaners erscheint bei den Stammdaten bei mir folgender "HINWEIS: Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit und der Emissionen wird ein Korrekturfaktor Verbrauch/Bedarf = 0,714 angesetzt." Der tatsächliche Verbrauch ist demnach also deutlich geringer, als der e...
von Tilmann
11. April 2023, 11:43
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel
Antworten: 4
Zugriffe: 199

Re: Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel

Danke für Ihre Einschätzung Herr Obermüller. Ja, bei der stetigen Regelung der WP werden anscheinend zunächst nur die negativen Auswirkungen berücksichtigt. Wahrscheinlich müsste man dann per Hand noch weitere Anpassungen vornehmen, damit das zu einer besseren JAZ führt anstelle einer schlechteren. ...
von Tilmann
5. April 2023, 13:20
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel
Antworten: 4
Zugriffe: 199

Re: Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel

Hallo Herr Obermüller, Danke für Ihre Nachricht! ja, tatsächlich, mit den hinterlegten COP-Werten und einstufiger WP verhält es sich plausibler: Für Bivalenz-Temperaturen von -10°C bis +4°C steigt die JAZ jetzt monoton von 3,28 bis 3,87. Dann bleibt sie allerdings auch für +7°C konstant auf diesem W...
von Tilmann
5. April 2023, 00:00
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel
Antworten: 4
Zugriffe: 199

Bivalente Heizung: Wärmepumpe + Gas Kessel

In meinem Sanierungs-Objekt ist eine moderne Gas Heizung installiert. Die möchte ich bivalent alternativ mit einer Wärmepumpe betreiben. Der Gedanke dahinter: Bei kalter Außentemperatur, wenn die WP einen schlechten COP hat (und der Strom ohnehin noch weitgehend fossil erzeugt wird und knapp ist), s...
von Tilmann
31. März 2023, 18:12
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten
Antworten: 5
Zugriffe: 270

Re: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten

Falls es für jemanden unter den Usern von Interesse ist: Bei Dimplex habe ich inzwischen bei den WP die erforderlichen COP Werte gefunden. Z.B. für die LA 12S-TUR Dort unter "Wichtige Unterlagen für:" -> "Installateure" -> "Geräteinformation". Und tatsächlich bekommt ma...
von Tilmann
29. März 2023, 14:37
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten
Antworten: 5
Zugriffe: 270

Re: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten

Danke :-) ETAs berechnet sich aus dem SCOP, der wiederum eine irgend wie gewichtete Größe aus COP-Werten ist. Das BAFA verweist auf die Ökodesign-Richtlinie. Die genaue Definition habe ich leider auch nicht herausgefunden. Das Thema hat sicher nicht die höchste Priorität. Ich bin ja gerade in der Au...
von Tilmann
29. März 2023, 13:36
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten
Antworten: 5
Zugriffe: 270

Re: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten

Ich habe jetzt noch mal in die BEG EM rein geschaut. Förderbedingung ist demnach: - sowohl ƞs (ETAs), und zwar in der Regel bei 35°C und bei 55°C (siehe 3.4.2 Energieeffizienz) - als auch die Jahresarbeitszahl (JAZ) von >= 2,7 und ab 2024 >= 3,0 (siehe 3.4.6 Qualitätssicherung) Komisch ist, dass bei...
von Tilmann
28. März 2023, 14:11
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten
Antworten: 5
Zugriffe: 270

Charakterisierung von Wärmepumpen mit COP Werten

Die Charakterisierung von Wärmepumpen geschieht im Energieplaner mit COP-Werten und zugehörigen (relativen) Heizleistungen. Die werden entweder aus der DIN 18599 genommen (Standartwerte) oder man gibt herstellerspezifische Werte bei den "Betriebsdaten Wärmepumpe" ein. Und zwar benötigt man...
von Tilmann
24. März 2023, 10:43
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Strategie beim iSFP bezüglich Gebäudeheizlast
Antworten: 2
Zugriffe: 166

Strategie beim iSFP bezüglich Gebäudeheizlast

Eine Frage zur Strategie beim iSFP - ich mache gerade meinen ersten. (Hoffentlich geht das nicht über den Rahmen dieses Forums hinaus): Viele Felder werden vom Energieplaner schon mit grünen Standard-Werten (aus der Norm?) gefüllt. Häufig kann man die so lassen. Ein solcher Default-Wert ist auch die...
von Tilmann
22. März 2023, 18:58
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: "Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben
Antworten: 4
Zugriffe: 367

Re: "Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben

Sie haben recht Herr Obermüller! Im GEG 2020 wurde explizit auf den "elektrochemischen Speicher" eingegangen, mit dieser relativ umständlichen Rechnung. Und ja, ich verstehe das GEG 2023 jetzt auch exakt so wie Sie, dass nämlich der monatlich erzeugte regenerative Strom bereits zur Gegenre...
von Tilmann
21. März 2023, 16:54
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: "Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben
Antworten: 4
Zugriffe: 367

Re: "Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben

Ein kompliziertes Thema... Die Berechnung der von Qp abzugsfähigen Strommenge erfolgt laut GEG §23 Absatz 2 nach DIN V 18599-9: 2018-09. Dieser Teil der 18599 liegt mir leider nicht vor. Nach meiner Internet Recherche sollte aber der Maximale Abzug vom Jahres-Primärenergiebedarf dort so geregelt sei...
von Tilmann
21. März 2023, 15:45
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: "Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben
Antworten: 4
Zugriffe: 367

"Stromspeicher" scheint keinen Effekt auf die Bilanz zu haben

Ich arbeite an einem Projekt nach V 18599 und GEG2023 mit Nachweis BEG/iSFP, Effizienzhaus (unter "Einstellungen). Unter "Technik" verwende ich eine PV Anlage mit "Stromspeicher". Beides wird zusammen mit einer WP betrieben. Allerdings scheint der Speichers keinerlei Effekt ...