Die Suche ergab 3305 Treffer

von Andreas Obermüller
24. September 2010, 22:03
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bauteilschichten ausdrucken
Antworten: 7
Zugriffe: 2729

Re: Bauteilschichten ausdrucken

Formulare "Berechnung der Bauteile" und "Übersicht Bauteilaufbauten" liefern das gesuchte...
von Andreas Obermüller
25. Mai 2010, 20:15
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Abschalten der Berechnung
Antworten: 6
Zugriffe: 2276

Re: Abschalten der Berechnung

Das ist nicht so ganz einfach und ist noch nicht umgesetzt. Ich bin übrigens immer noch an Beispielprojekten interessiert, die langsam sind, denn primäres Ziel ist immer noch, die Berechnung schneller zu machen. Also bitte vielleicht mal zuschicken...?
von Andreas Obermüller
12. Mai 2010, 21:21
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Endenergie - Wirtschaftlichkeit
Antworten: 9
Zugriffe: 3010

Re: Endenergie - Wirtschaftlichkeit

Pelletskessel sind in der Norm sehr schlecht (Wirkungsgrad), daher wird Qf sehr hoch. Das ganze kann sich nur rechnen, wenn man den Preis für Pellets geringer ansetzt als für GAs, ggf. auch die Preissteigerung geringer. Man kann den Pelletskessel etwas verbessern, in dem man den Wert "Vhk+s&quo...
von Andreas Obermüller
22. April 2010, 19:05
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: charakt. Länge bzw. Breite
Antworten: 13
Zugriffe: 8801

Re: charakt. Länge bzw. Breite

Wenn man Leitungslängen und Aperturfläche von Hand festlegt, dann spielt die Eingabe von L und B keine Rolle, kann man 1 eintragen.
von Andreas Obermüller
23. März 2010, 21:03
Forum: DIN V 18599
Thema: Konfiguration RLT
Antworten: 0
Zugriffe: 9023

Konfiguration RLT

In der "Erzeugungseinheit RLT" werden u. a. die Ventilatorleistungen zur Berechnung von Qv,aux bestimmt. Die im Programm angegebenen "Standardwerte" für die Druckverluste im Kanalnetz (Zuluft und Abluft) und für die Wirkungsgrade der Ventilatoren sind dabei in der DIN 18599:2018 ...
von Andreas Obermüller
16. März 2010, 23:55
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: inhomogene Bauteile
Antworten: 2
Zugriffe: 1951

Re: inhomogene Bauteile

In der Hilfe ist das auch noch mal beschrieben. In der Datenbank Bauteile ist auch eines mit vier Bereichen drin. Man muss sich das Bauteil in der Ansicht vorstellen. Sie müssen für jeden möglichen Durchgang durch das Bauteil einen Bereich (mit Anteil in %) eingeben. Da das schwierig ist und Sie den...
von Andreas Obermüller
11. März 2010, 20:07
Forum: DIN V 18599
Thema: Wärmepumpen in der DIN V 18599
Antworten: 0
Zugriffe: 3770

Wärmepumpen in der DIN V 18599

Wenn Wärmepumpen eingesetzt werden, dann ist darauf zu achten, dass bei den Hilfsenergien wegen der hohen Standarddruckverluste in den Kreisen (1,3 kW Leistung der Primärkreispumpe!) die Effizienz sehr leidet. Hier sind unbedingt händische Werte einzutragen! Vor allem bei "kleinen" Wärmepu...
von Andreas Obermüller
1. März 2010, 11:07
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.
Antworten: 8
Zugriffe: 3209

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

Ohne Erzeuger macht das keinen Sinn, sonst fehlt der Anteil bei Qe/Qp einfach völlig. Das ist dann ggf. "Fernwärme". Es muss aber ein Bedarf da sein, die Fehlermeldung bedeutet, dass es einen Erzeuger gibt, der KEINEN Bedarf zu decken hat. (Leistung Qn = 0)
von Andreas Obermüller
9. Februar 2010, 13:12
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Formular Energieausweis
Antworten: 13
Zugriffe: 3272

Re: Formular Energieausweis

Das kann derzeit nicht automatisch ausgefüllt werden. Sie können den EAW über die DENA-Applikation erstellen und dort diese Angaben händisch eintragen.
von Andreas Obermüller
2. Februar 2010, 20:42
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Übernahme von Datenbanken aus Vorversion
Antworten: 8
Zugriffe: 2512

Re: Ãœbernahme von Datenbanken aus Vorversion

Die *.sel-Dateien können so nicht übernommen werden, da sich das Format geändert hat. Man kann ein "altes" Projekt aufmachen und die Auswahl dann in eine neue SEL-Datei speichern. Die Fehlermeldung mit den Textbausteinen ist mir rätselhaft. Zur Not bitte über "Datei" - "Impo...
von Andreas Obermüller
1. Februar 2010, 17:06
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Abminderungsfaktor Verschattung/Verbauung
Antworten: 2
Zugriffe: 1516

Re: Abminderungsfaktor Verschattung/Verbauung

Nein, das kann ich leider so einfach nicht ändern, tut mir leid. Der Wert wird aus dem IBP-Kernel gelesen und steht erst nach der Berechnung zur Verfügung.
von Andreas Obermüller
11. November 2009, 10:35
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei Fensterzuordnung zu Bauteilen
Antworten: 9
Zugriffe: 3766

Re: Fehlermeldung bei Fensterzuordnung zu Bauteilen

Kann ich machen, aber dazu müssten Sie mir bitte die Datei zuschicken. Danke!
von Andreas Obermüller
29. Juli 2009, 20:35
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Übernahme von Datenbanken aus Vorversion
Antworten: 8
Zugriffe: 2512

Re: Ãœbernahme von Datenbanken aus Vorversion

Es werden nur Einträge übernommen, die in der ausgelieferten Datenbank noch nicht vorhanen sind, das sind in der Regel nur die Eigenen. Eine Auswahl der zu importierenden Einträge kann man nur machen, wenn man die Datenbank einzeln (also nicht mit "Datenübernahme Vorversion") importiert.