Die Suche ergab 3313 Treffer

von Andreas Obermüller
10. April 2024, 10:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
Antworten: 4
Zugriffe: 582

Re: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)

Die Vereinfachung wird nicht angewendet. Eine Eingabe von B' ist immer erforderlich. Entweder einheitlich bei der/den Zone(n) oder wahlweise bei den Bauteilen, sofern es unterscheidliche Situationen für B' gibt.
von Andreas Obermüller
9. April 2024, 14:30
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Meldungen werden nicht angezeigt
Antworten: 4
Zugriffe: 305

Re: Meldungen werden nicht angezeigt

Sie kommen auch über "Dokumente\BKI\Energieplaner 2024\cofig\layout.dat" da hin. Ansonsten haben Sie vielleicht Ihr Benutzerverzeichnis verschoben?
von Andreas Obermüller
9. April 2024, 12:51
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Der Textbaustein Inhaltsverzeichnis ist verschnwunden
Antworten: 3
Zugriffe: 1748

Re: Der Textbaustein Inhaltsverzeichnis ist verschnwunden

Man kann in den Stammdaten das Inhaltsverzeichnis UND dann den Bericht aus einer Variante einfügen, dann hat man das gewünschte Ergebnis.
von Andreas Obermüller
9. April 2024, 08:10
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Meldungen werden nicht angezeigt
Antworten: 4
Zugriffe: 305

Re: Meldungen werden nicht angezeigt

Oben in der Werkzeuleiste gibt es die Symbole zum Ein- und Ausschalten. Wenn das Fenster nicht mehr "sichtbar" ist, dann kann man die Datei "C:\Users\Ihr Konto\Documents\BKI\Energieplaner 2024\Config\layout.dat" löschen, dann ist alles wieder auf Grundeinstellungen.
von Andreas Obermüller
8. April 2024, 14:45
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Energieausweise im Projekt löschen
Antworten: 1
Zugriffe: 260

Re: Energieausweise im Projekt löschen

Die Energieausweise werden zu Archivzwecken im Projekt UND in der Datenbak Energieausweise gespeichert. Mit "Energieausweise im Projekt löschen" wird der Eintrag des Energieausweises im Projekt entfern. Deswegen ist der Energieausweis nicht "ungültig", er ist nu rnich tmehr im Pr...
von Andreas Obermüller
4. April 2024, 15:49
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: QNG-Referenzgebäude für Mischnutzung
Antworten: 3
Zugriffe: 337

Re: QNG-Referenzgebäude für Mischnutzung

Die Nutzungsprofile werden automatisch angepasst bei der Berechnung nach QNG.
von Andreas Obermüller
4. April 2024, 15:08
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: QNG-Referenzgebäude für Mischnutzung
Antworten: 3
Zugriffe: 337

Re: QNG-Referenzgebäude für Mischnutzung

Ich denke, dass Sie das richtig interpretieren. Für die LCA-Berechnung wäre das gesamte Gebäude als NWG zu rechnen, so lese ich die TFAQ 17.06 auch. 1. Die in der Anlage 3 Anhang 3.2.1.1 angegebene "Nutzung 42/43" für den Nutzerenergiebedarf kann das Programm bei einem NWG nicht rechnen, t...
von Andreas Obermüller
4. April 2024, 08:56
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: GEG Nachweis Neubau
Antworten: 7
Zugriffe: 886

Re: GEG Nachweis Neubau

Das ist ja irgendwie noch "ungeklärt", zumindest versteht das Programm das als "elektrische Heizung". Wenn Sie den Heizstab in der Wärmepumpe mit eingeben ("...integrierte Nachheizung"), dann haben SIe das Problem nicht.
von Andreas Obermüller
3. April 2024, 17:09
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: EE-Klasse bei KfW
Antworten: 1
Zugriffe: 320

Re: EE-Klasse bei KfW

Der Einsatz einer Lüftungsanlage mit WRG ist in TFAQ 14.13 geregelt.
von Andreas Obermüller
29. März 2024, 19:23
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Sanierungskomponente
Antworten: 2
Zugriffe: 226

Re: Sanierungskomponente

Eine PV-Anlage ist im Sinne des iSFP keine eigensträndige Sanierungsvariante. Das ist so nicht vorgesehen. Die PV wird im iSFP nur als "Kosteneinsparung" erwähnt.
von Andreas Obermüller
28. März 2024, 07:42
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Eingabesystematik Mehrzonenmodell
Antworten: 2
Zugriffe: 680

Re: Eingabesystematik Mehrzonenmodell

Zunächst: Sie müssen nicht mit den Räumen arbeiten, das ist Optional! Die Räume dienen nur der Erfasung der Flächen und Volumina, wenn Sie wollen können Sie diese auch direkt bei der Zone eingeben. Bereiche mit unterschiedlihcer Konditionierung (Heizung, Kühlung, RLT, Beleuchtung) müssen auch in unt...
von Andreas Obermüller
27. März 2024, 08:09
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: GEG Nachweis Neubau
Antworten: 7
Zugriffe: 886

Re: GEG Nachweis Neubau

Haben Sie eine Strom-Direktheizung? Dann wird Ht' nach §71 verschärft...
von Andreas Obermüller
20. März 2024, 13:32
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: EH Sondernachweis EE nicht erreicht
Antworten: 1
Zugriffe: 447

Re: EH Sondernachweis EE nicht erreicht

Eine reine Abluftanlagen kann keine WRG haben, weil die WRG nur mit Zuluft funktioniert.
Ansonsten kann es natürlich gut sein, dass die WRG alleine für die EE-Klasse nicht ausreichend ist.
von Andreas Obermüller
19. März 2024, 10:31
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP Berechnung nach GEG2024 nicht möglich
Antworten: 4
Zugriffe: 514

Re: iSFP Berechnung nach GEG2024 nicht möglich

Es gibt noch keine "neuen" Regeln für das GEG 2024 in Zusammenhang mit iSFP. Deswegen muss noch mit GEG 2023 gerechnet werden. Bezüglich der Ergebnisse gibt es keine Unterschiede zum GEG 2024. Bei einem Heizungstausch muss natürlich das GEG 2024 in Bezug auf erneuerbare Energie eingehalten...
von Andreas Obermüller
14. März 2024, 08:34
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Kosteneingabe für BAFA Bericht für Ökonomie
Antworten: 6
Zugriffe: 702

Re: Kosteneingabe für BAFA Bericht für Ökonomie

Also in der Regel wird man nicht beides (iSFP UND freier Bericht) machen, oder? Aber wenn Sie das wollen, dann müssten Sie das Projekt kopieren, ja...