Individueller Wärmebrückenzuschlag und Fx
Hallo Herr Obermüller, ich wende mich heute an Sie, da ich mir nicht sicher bin, ob wir bei der Ermittlung eines individuellen WBR-Zuschlags aus einem detaillierten Wärmebrückennachweis richtig vorgehen: Wir verwenden das Psi-Ergebnis aus dem BKI WBR-Planer 4 und korrigieren den Wert nicht nochmal u...
- 21. Dezember 2022, 12:33
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Qoutg unplausibel (GEG Deckungsanteil ern. Energie)
- Antworten: 1
- Zugriffe: 258
Qoutg unplausibel (GEG Deckungsanteil ern. Energie)
Hallo Herr Obermüller, wir bilanzieren gerade ein MFH als BEG EH40+ mit dem BKI EP22. Hierbei wird der Wärmebedarf z.T über ein elektrisches Heizregister in der WLA (Zu-/Abluft mir WRG) und hauptsächlich über eine statischen Heizkreis mit Fernwärme gedeckt. Die TWW-Bereitung erfolgt komplett über el...
- 26. Oktober 2018, 14:32
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
- Antworten: 3
- Zugriffe: 2514
Re: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für die prompte Antwort. EnEV-Nachweis: Tatsächlich scheint sich das REF-Ergebnis im "Erweiterungs"-Modus anzupassen, wenn die Kategorie der Luftdichtheit für das vorhandene Gebäude geändert wird. In unserem Fall (Bestand+Erweiterung in einer Bilanz) ist ...
- 26. Oktober 2018, 13:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
- Antworten: 3
- Zugriffe: 2514
EnEV-/EEWärmeG - Anforderungwerte unklar
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir führen gerade die Energiebilanz eines grundlegend sanierten (3 Geschosse) und um ein Geschoss erweiterten, öffentlichen Gebäude (Gesamtbilanz beide Gebäudeteile) auf den ausgeführten Zustand nach (BKI EP16). Beim EnEV- und EEWärmeG-Nachweis fiehlen...
- 7. August 2018, 14:26
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Abluftanlage ohne finalen Luftdichtheitstest
- Antworten: 1
- Zugriffe: 933
Abluftanlage ohne finalen Luftdichtheitstest
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir haben gerade den Fall, dass wir in den finalen Zügen einer KfW Baubegleitung (Neubau, EH55) stecken. Beim Gebäude wurde eine Abluftanlage mit ALDs eingebaut und bilanziell berücksichtigt. Ursprünglich war auch ein Luftdichtheitstest vorgesehen. Die...
- 16. Juli 2018, 16:08
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Absturz bei Energieausweiserstellung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1245
Absturz bei Energieausweiserstellung
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, beim Projektabschluss eines Neubaus (NWG, Aushangpflicht) wollten wir final den Energieausweis erstellen. Das Zuordnen der Registrierungsnr. hat auch funktioniert und der Ausweis wurde uns final angezeigt. (Gleichzeitig wurde automatisch die Xml-Datei ...
- 28. Mai 2018, 16:22
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Fehler bei Variantenerstellung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 975
Fehler bei Variantenerstellung
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forumleser, bei der Erstellung einer Bestandsbilanz (NWG) im BKI EP 17 konnten wir keine Varianten erstellen (Fehlermeldung bei "Erstellung neuer Variante"). Woran kann dies liegen? Über eine zeitnahe Rückmeldung würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank un...
- 24. April 2018, 17:48
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1822
Re: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für die schnelle Antwort. Heißt das auch, wenn ich den "verbesserten Standardwert nehme, dass der Hersteller mit ein nWRG von 88% nachweisen müsste? (Gem. DIN V 18599-6 gibt es zwei unterschiedliche Angaben zu den Standardwerten - n`exch = 88% und n`exch,mth =...
- 24. April 2018, 15:38
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1822
Verbesserter Wärmebereitstellungsgrad + Teilbeheizung über Zuluft
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forumm-Leser, wir bilanzieren gerade ein größeres Wohnheim mit zwei Gebäudeabschnsitten und NWG-Anteilen. Hierbei haben wir gem. Planungsangaben aktuell die folgenden mittleren Wärmebereitstellungsgrade: Gebäude 1 (WG+NWG <10%) - 79,6 % (i.M. aus 90% Flächenanteil ...
- 8. März 2018, 15:08
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Qc,outg kleiner als Qc,b
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1135
Qc,outg kleiner als Qc,b
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir führen gerade einen Nachweis für eine Produktionshalle, deren Zonen nur über die Lüftungsanlage (VVS, IDA-C3, o. WRG) gekühlt werden (keine statische Kühlung). Bei den Kurzergebnisse sind wir nun bei folgenden Ergebnisse des vorhandenen Gebäudes st...
- 14. Dezember 2017, 16:53
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Eingabe KWK
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1735
Re: Eingabe KWK
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir haben nun wieder den Fall einer KWK-Anlage (12,2 kWth) in einem Bürogebäude (-->Mikro-KWK gem. DIN V 18599 n. zulässig, s. auch Forenbeitrag von 09/2015). Bei einem sehr geringem Deckungsgrad k von 11%, einer guten Stromkennzahl (0,492) und einem g...
- 17. Oktober 2017, 11:52
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1381
Re: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
Hallo Herr Obermüller, danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstehe. Daher die Frage nochmal anhand eines Beispiels: In der Zone Büro mit mehreren Orientierungen liegt kein Kriterium zur Zonenteilung (zB. keine Kühlung) vor. Zudem sind alle Räume mit g...
- 16. Oktober 2017, 15:57
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1381
Beleuchtungsbereiche - Unterteilung nach Fassadeneigenschaften
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, Gem. DIN V 18599-4 ist eine weitere Unterteilung der Zonen in Beleuchtungsbereiche ggf. nicht nur bei unterschiedlicher Kunstlicht- und Kontrollsystemausstattung notwendig, sondern auch bei abweichenden „Fassadeneigenschaften“ (z.B. Sonnenschutzsystem ...
- 17. August 2017, 10:46
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Standardwerte BHKW
- Antworten: 1
- Zugriffe: 966
Standardwerte BHKW
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, bei unseren letzten Nachweis für ein MFH soll ein BHKW >20 kWth mit Spitzenlast als Wärmeerzeuger berücksichtigt werden. Der BKI Energieplaner gibt hierfür relativ ungewöhnliche Standardwerte (grün) an: - Deckungsanteil k = 50 % (ok für Gesamtwärme) - ...
- 14. August 2017, 15:28
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: EnEV-Nachweis Erweiterung HT`zul
- Antworten: 1
- Zugriffe: 957
EnEV-Nachweis Erweiterung HT`zul
Hallo Herr Obermüller, hallo liebe Forum-Leser, wir erstellen gerade einen Wärmeschutznachweis für eine Aufstockung. Leider wird uns als Grenzwert für HT`zul immer der Referenzgebäudewert nach Anl. 1, Tab. 1 ausgegeben, statt dem Wert für den Gebäudetyp nach Anl. 1, Tab. 2. Müssen wir zusätzlich zur...