Die Suche ergab 19 Treffer

von gread power
8. Dezember 2023, 18:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Endenergieverbrauch im iSFP weicht von eigenen Berechnungen ab
Antworten: 3
Zugriffe: 637

Re: Endenergieverbrauch im iSFP weicht von eigenen Berechnungen ab

ja, Sie haben Recht; wenn ich dem entsprechend rechne, dann stimmen die Berechnungen mit den Ergebnisse im iSFP überein. Wobei sich mir ehrlich gesagt nicht so richtig erschließt, wieso die Hilfsenergie bei den Energiekosten mitgerechnet wird, beim Endenergieverbrauch aber nicht? Der findige Kunde r...
von gread power
7. Dezember 2023, 16:34
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Endenergieverbrauch im iSFP weicht von eigenen Berechnungen ab
Antworten: 3
Zugriffe: 637

Endenergieverbrauch im iSFP weicht von eigenen Berechnungen ab

Hallo Herr Obermüller, wenn ich zur Kontrolle aus dem Endenergiebedarf mit Hilfe des Korrekturfaktors Verbrauch/Bedarf den Endenergieverbrauch berechne, dann weicht dieser zum Teil um ca. 1000 bis 2000 kWh/a von den Ergebnissen im Fahrplan ab je nachdem, ob ich die Stammdaten oder MP3 berechne. Wenn...
von gread power
6. Dezember 2023, 14:32
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Vergleich Sole-Wasser WP und Außenluft-Wasser WP
Antworten: 1
Zugriffe: 436

Vergleich Sole-Wasser WP und Außenluft-Wasser WP

Hallo, es war vor einiger Zeit schon einmal Thema im Forum, dass die Berechnungen nach DIN 18599 mit Standardwerten für eine Sole-Wasser WP ungünstiger ausfallen als für eine Außenluft-Wasser WP. Auch eine Anpassung des Leistungsbedarfs des Primärkreises vom Standardwert 1,3 kW auf z.B. 0,8 kW bring...
von gread power
27. Juni 2020, 16:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP Angaben Endenergieverbrauch
Antworten: 5
Zugriffe: 2127

Re: iSFP Angaben Endenergieverbrauch

Hallo Herr Obermüller, wenn man im Maßnahmenpaket Wärmepumpe unter 'Ökonomie' auswählt: 'Sondertarif Strom für Wärmeerzeuger' dann wird der Sondertarif doch übernommen. Allerdings nicht für den Hilfsstrom, der wird mit dem Normaltarif abgerechnet, was nicht sein sollte, da ja die komplette Wärmepump...
von gread power
8. Juni 2020, 15:30
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP Angaben Endenergieverbrauch
Antworten: 5
Zugriffe: 2127

Re: iSFP Angaben Endenergieverbrauch

Hallo Herr Obermüller, danke für die schnelle Rückmeldung. Die aktuelle Version hatte ich bei meinem iSFP vorher installiert, nicht jedoch bei der Beispieldatei. Dort ist der Endenergieverbrauch nach der Installation jetzt nicht mehr in allen Maßnahmenpaketen gleich. Die Stammdaten hinsichtlich des ...
von gread power
2. Juni 2020, 14:27
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP Angaben Endenergieverbrauch
Antworten: 5
Zugriffe: 2127

iSFP Angaben Endenergieverbrauch

Hallo Herr Obermüller, im Muster des Sanierungsfahrplanes der DENA wird bei den Maßnahmenpaketen der Endenergiebedarf angegeben, während im Energieplaner 19 der Endenergieverbrauch ausgegeben wird. Ist das korrekt bzw. wurde das von der DENA geändert? Bei meinem aktuellen Sanierungsfahrplan wird dan...
von gread power
24. Juni 2019, 10:15
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Energieausweis, Nachweis EEWärmeG mit Nahwärme
Antworten: 1
Zugriffe: 1832

Energieausweis, Nachweis EEWärmeG mit Nahwärme

Hallo Herr Obermüller, ein Neubau wird komplett mit Nahwärme versorgt (Heizkraftwerk Holzpellet, keine KWK). Es gibt einen Nachweis zum EEWärmeG der besagt, dass der Deckungsanteil an erneuerbarer Energie nahezu 100% beträgt. Wenn ich im EP17 (Berechnung nach DIN 4108/4701) unter Angaben zum EEWärme...
von gread power
6. März 2017, 14:24
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wohnungstrenndecke oder Kellerdecke?
Antworten: 1
Zugriffe: 879

Wohnungstrenndecke oder Kellerdecke?

Hallo Herr Obermüller, in EP15 (DIN 4108/4701) habe ich bei einem EFH die Decke zum unbeheizten UG, die sich ca. 1 m über Gelände befindet, als Bauteil-Typ 'Wohnungstrenndecke unten unbeheizt' eingegeben. Bei der Berechnung für das Referenzgebäude wir der U-Wert der Decke dann mit 0,280 W/m²K angese...
von gread power
20. Juli 2016, 11:45
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt
Antworten: 8
Zugriffe: 2254

Re: Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt

MS Word habe ich nicht installiert. Die Grafik ist in den Bericht eingefügt und wird mit Doppelklick oder mit 'Bericht erzeugen' direkt im EP dargestellt. Zum testen habe ich ein neues Projekt angelegt und als Seitenlayout das vorhandene 'leere Kopfzeile.rtf' verwendet. Hat aber nichts gebracht. Auc...
von gread power
19. Juli 2016, 12:34
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt
Antworten: 8
Zugriffe: 2254

Re: Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt

Ich verwende den internen Editor; bei Umstellung auf Open Office ist aber das selbe Problem. Die Grafiken verwende ich entweder direkt im Berichts-Browser oder auch als Platzhalter in Textbausteinen. Das Problem besteht übrigens auch, wenn ich es anhand einer Beispieldatei aus dem öffentlichen Ordne...
von gread power
18. Juli 2016, 11:38
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt
Antworten: 8
Zugriffe: 2254

Grafiken werden nach Update zu klein dargestellt

Hallo Herr Obermüller, seit dem Update von EP 12 (Windows Vista) auf EP 15 (Neuinstallation, Windows 10) werden sämtliche Grafiken zu klein dargestellt. Der Grafikrahmen hat noch die richtige Größe (Seitenbreite) aber die Grafik füllt den Rahmen nur noch zu ca. 3/4 aus und ist dadurch zu klein. Wora...
von gread power
22. September 2014, 11:35
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Exportfunktion zu KfW-Onlinebestätigung
Antworten: 2
Zugriffe: 1453

Exportfunktion zu KfW-Onlinebestätigung

Hallo Herr Obermüller,

die Exportfunktion zu der KfW-Onlinebestätigung funktioniert sehr gut und erspart viel Zeit zum Eingeben der Daten; allerdings werden Umlaute und 'ß' nicht richtig übertragen; was aber kein großes Problem ist, da schnell von Hand geändert.

Schöne Grüße gb
von gread power
3. September 2014, 15:56
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei Zinsvorteil mit Laufzeit 10 Jahre
Antworten: 3
Zugriffe: 1404

Re: Fehlermeldung bei Zinsvorteil mit Laufzeit 10 Jahre

Das Ergebnis ist dann nicht ganz korrekt, was aber vermutlich zu vernachlässigen wäre. Allerdings würde ich dem Kunden gerne das dazugehörige Formular präsentieren und das stimmt dann natürlich mit einer Zinsbindung von 9 Jahren und einer Laufzeit von 10 Jahren nicht ganz mit der KfW-Vorgabe überein...
von gread power
3. September 2014, 10:49
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei Zinsvorteil mit Laufzeit 10 Jahre
Antworten: 3
Zugriffe: 1404

Fehlermeldung bei Zinsvorteil mit Laufzeit 10 Jahre

Hallo Herr Obermüller, wenn ich bei der Berechnung des Zinsvorteils eine Laufzeit von 10 Jahren angebe, was bei kleineren Einzelmaßnahmen durchaus sinnvoll und nach KfW auch möglich ist, ändert sich der Wert des Zinsvorteils im Vergleich zur vorher angegebenen Laufzeit nicht und es kommt bei der Ber...
von gread power
11. August 2014, 15:59
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisierung
Antworten: 5
Zugriffe: 1558

Re: Energetisch bedingte Investitionskosten ohne Dynamisieru

Dann muß man aber den Investitionswert für die Technik über 30 Jahre angeben, ansonsten ist das Ergebnis meiner Meinung nach nicht korrekt.