Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

Dass kein fester fp Wert möglich ist ist klar, aber den fp bekomme ich ja vom Betreiber, gebe in ein
und auf Basis diese fp müsste da doch die Berechnung für EE machbar sein oder muss
ich das jedesmal selbst berechnen.

Gruss Peter
von peters
17. Oktober 2022, 12:54
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

Hallo Herr Obermüller,

'Heizwerk regenerativ' erfordert im Gegensatz zu KWK regenativ einen fp-Wert.
Ich nehme an das dieser Wert in den Nachweis für die EE-Berechnung eingeht.
Wär es möglich dies zu aktivieren wie es früher war ?

Gruss

Peter
von peters
20. September 2022, 17:43
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

mit KWK regenerativ funktioniert es, mit Heizwerk regenerativ nicht,
ich habe ein Heizwerk, könnte man das dort auch noch umstellen ?
von peters
20. September 2022, 16:29
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

also in der Version 22.0.11 funktioniert es noch nicht, trotz Angaben in der history

Gruss Peter
von peters
14. September 2022, 15:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

Hallo Herr Obermüller,

gibt es schon einen Termin für die Fehlerkorrektur ?

Gruss Peter
von peters
10. Juli 2022, 17:49
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

Hallo Herr Obermüller,

anhängend das Projekt

Gruss

Peter Schorer
von peters
8. Juli 2022, 18:40
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Antworten: 14
Zugriffe: 954

EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9

Hallo Herr Obermüller, NWG Denkmal EE bei der Version 22.0.9 wird für den EE Nachweis Nah-/Fernwärme regenerativ mit 75% Anteil erneuerbare (Pellets) nicht mehr übernommen. Es wird statt dessen ein regenerativer Strom von ca 127 kWh/a angezeigt und EE-Nachweis nicht erfüllt. Könnte man das kurzfrist...
von peters
27. Januar 2022, 17:58
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Sommerlicher WS
Antworten: 1
Zugriffe: 339

Sommerlicher WS

Hi,

beim sommerlichen Wärmeschutz unter Fenster -> Sonnenschutz
steht zur Auswahl:

innen, hell oder Tr.<15%

Ist mit Tr.<15% Transmission<15% gemeint

Danke Gruss
Peter
von peters
21. Dezember 2021, 16:15
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: BAFA DIN 18599 Kapitalwert
Antworten: 1
Zugriffe: 453

BAFA DIN 18599 Kapitalwert

BAFA DIN 18599 Mittelstandsförderung

Hallo Herr Obermüller,

die BAFA will noch folgende Parameter im Bericht (Verwendungsnachweis) sehen :

- interne Verzinsung
- Kapitalwert

für die Varianten/Massnahmen. Gibt es das was im EP was ich benutzen könnte ?

Gruss Peter Schorer
von peters
10. November 2021, 13:14
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis - Fernwäme
Antworten: 3
Zugriffe: 621

Re: EE-Nachweis - Fernwäme

Habs gefunden

Grundlagen --> links unten regen. Fernwärme (%)

Danke
von peters
10. November 2021, 13:12
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis - Fernwäme
Antworten: 3
Zugriffe: 621

Re: EE-Nachweis - Fernwäme

ja,

Fernwärme und Fernkälte (GEG §44)
wesentlicher Anteil erneuerbarer Energie
erforderlicher Deckungsgrad 1

Gruss Peter
EE-Nachweis-falsch-1.pdf
(69.2 KiB) 87-mal heruntergeladen
von peters
10. November 2021, 12:11
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: EE-Nachweis - Fernwäme
Antworten: 3
Zugriffe: 621

EE-Nachweis - Fernwäme

Hallo, ich rechne gerade ein Schulhaus denkmalgeschützt, die Wärmeversorgung wird mit Fernwärme fp = 0,35 regenerativ erfolgen. Der Nachweis Effizienzhaus Denkmal gelingt, beim EE-Nachweis habe ich keine Zahlen und der Nachweis ist negativ. Scheint an der Fernwärme zu liegen, mit anderen Heizsysteme...
von peters
11. Oktober 2021, 15:03
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Nutzungsprofil 31 Sporthalle
Antworten: 3
Zugriffe: 663

Re: Nutzungsprofil 31 Sporthalle

Hi,
Danke für die schnelle Info,

die Angaben in der Datenbank sind im Bereich DIN 18599 und lassen sich nicht ändern,
insofern wäre eine Aktualisierung wahrscheinlich sinnvoll um Missverständnisse zu vermeiden.

Gruss Peter
von peters
7. Oktober 2021, 19:18
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Nutzungsprofil 31 Sporthalle
Antworten: 3
Zugriffe: 663

Nutzungsprofil 31 Sporthalle

Hi, ich rechne gerade den Neubau einer Schulsporthalle und bin bei den Nutzungsrandbedingungen DIN V 18599 auf unterschiedlich Randbedingungen im EP gestossen: im Reiter Zonen Nutzungsrandbedingungen gibt es nur: 31 Sporthalle: Nutzungstage 250 d/a, Raum-Soll-Temperatur Heizung 19 °C in der Datenban...
von peters
22. Juli 2021, 10:41
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: GEG NWG Div Punkte
Antworten: 2
Zugriffe: 658

Re: GEG NWG Div Punkte

Hier mal die 2 Projekte

Gruss

ps