Die Suche ergab 75 Treffer

von gerhard
28. April 2020, 13:36
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: neue Heizlastberechnung DIN spec 12831-1
Antworten: 1
Zugriffe: 1236

neue Heizlastberechnung DIN spec 12831-1

Herr Obermüller Kolleginnen und Kollegen Im EP wird ja lobender weise die vereinfachte Heizlast nach DIN EN 12831 Bbl. 2.... auch errechnet und bei Formularen ausgegeben. Kürzlich wurde in einem Webinar nun die neue DIN EN 12831 und unser landesspezifische DIN spec 12831-1 erklärt. (Siehe Anhang) Al...
von gerhard
18. Oktober 2019, 23:53
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Norm-Heizlast / Statische Heizlast Qn DIN EN 12831 A Bau
Antworten: 5
Zugriffe: 4188

Re: Norm-Heizlast / Statische Heizlast Qn DIN EN 12831 A Bau

Hallo Herr Obermüller Ist das im vorangegangen Beitrag angekündigte vereinfachte Verfahren schon im EP enthalten? In der neuen Ausgabe Geb 10/19 ist ein Beitrag zur Heizlast nach 12831. Darin ist auch beschrieben, dass es sich bei der Heizlast nach 12831 um den Wert ohne die Verrechnung mit den inne...
von gerhard
10. August 2018, 09:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bauteilaufbauten aus vorhandenen Projekten einkopieren
Antworten: 3
Zugriffe: 1291

Re: Bauteilaufbauten aus vorhandenen Projekten einkopieren

Danke für die Info

Ja, das habe ich auch schon gemacht, Bauteilaufbauten müssen dann einzeln eingefügt werden.
Ich dachte an eine Operation wie kopie und past von einem Projekt ins andere.

Gerhard
von gerhard
8. August 2018, 09:56
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten
Antworten: 5
Zugriffe: 1973

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

Hallo
hätte Interesse woran es nun lag, dass die durchgängige Dampfbremse nicht berücksichtigt wurde.
Lag es an der Eingabe, oder ist ein Programmproblem vorhanden.

Gerhard
von gerhard
8. August 2018, 09:45
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bauteilaufbauten aus vorhandenen Projekten einkopieren
Antworten: 3
Zugriffe: 1291

Bauteilaufbauten aus vorhandenen Projekten einkopieren

Liebes EP Team Verehrter Herr Obermüller Im Lauf der Projektbearbeitung habe ich mir mehrere Sammlungen von speziellen Bauteil Aufbauten erstellt, speziell für die jeweiligen Projektanforderungen (Bsp. mit/ohne Fachwerk; Baujahrespezifisch, usw.). Gibt es eine Möglichkeit eine Sammlung von einem der...
von gerhard
9. Februar 2018, 09:41
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Photovoltaik im EP17 - Assistent?
Antworten: 3
Zugriffe: 1775

Re: Photovoltaik im EP17 - Assistent?

Hilfe bei Photovoltaik für Energieausweis! Ich soll für ein NWG Gebäude mit einer recht großen PV Anlage einen Energieausweis erstellen. In der EP17 Eingabe vermisse ich die Eingabe der Peakleistung und desn Leistungsfaktors, wo werden diese Werte eingegeben? Vielleicht haben Forumsmitglieder Erfahr...
von gerhard
26. Mai 2017, 13:44
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Anrechung Photovoltaik
Antworten: 8
Zugriffe: 3264

Re: Anrechung Photovoltaik

Vielen Dank für Ihre Antwort, Was mich irritiert, ist die Darstellung in der Grafik (siehe Anlage): Meine Variante feawdahtogdkditiw-bwpv, wo ich die PV Anlage in Grundlagen eingetragen hatte, zeigt ihr beschriebenes Ergebnis. nun habe ich für den Stromspeicher mal in die Technik eine Zuheizung bei ...
von gerhard
23. Mai 2017, 10:44
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Anrechung Photovoltaik
Antworten: 8
Zugriffe: 3264

Re: Anrechung Photovoltaik

Verehrte Frau Lehn Verehrter Herr Obermüller Ich möchte diese Frage noch etwas detaillierter spezifizieren. Für ein Sanierungsvorhaben bearbeite ich ein normales KfW 115 Gebäude. Um den Qp Wert einzuhalten, ist nach der momentanen Berechnung zusätzlich zum Strom aus regenerativer Energie noch eine T...
von gerhard
8. Mai 2017, 13:27
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Heizlastberechnung
Antworten: 5
Zugriffe: 2115

Re: Heizlastberechnung

Hallo Herr Obermüller Hallo "Fritz" Ich möchte die Frage nochmals aufgreifen und gebe mich mit ihrer abschlägigen nur ungern zufrieden. Die Einzelraum Heizlastbestimmung ist ein elementarer Baustein unserer Beratungen im Zusammenhang mit Sanierungsvorhaben und Sanierungsfahrplan. Jetzt wer...
von gerhard
21. Oktober 2016, 20:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bioöl Anerkennung als erneuerbare Energie im EAW
Antworten: 3
Zugriffe: 1336

Re: Bioöl Anerkennung als erneuerbare Energie im EAW

Wenn ich das richtig verstanden habe, widerspricht sich da EneV und EWärmeG. Im EwärmeG wird als Ersatzmaßnahme für erneuerbare Energie die Beimischung von Biöl, bzw. Biogas akzeptiert. Also sollte diese Beimischung auch im Energieausweis als erneuerbarer Anteil angegeben werden. Ein anderes Beispie...
von gerhard
20. Oktober 2016, 13:29
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Mittlerer Wärmeschutzkoeffizient Dach-OG Decke
Antworten: 1
Zugriffe: 1073

Mittlerer Wärmeschutzkoeffizient Dach-OG Decke

Mein Thema bezieht sich auf die Vorgehensweise zur Ermittlung des mittleren Transmissionswärmeverlustes im Dachbereich. Bei der VorOrtbegehung von Gebäuden treffe ich oft auf eine teilweise gedämmte Oberste Geschossdecke und ein neu gedämmtes Dach. Nun bearbeite ich ein Gebäude in welchem das neu ge...
von gerhard
20. Oktober 2016, 13:23
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bioöl Anerkennung als erneuerbare Energie im EAW
Antworten: 3
Zugriffe: 1336

Bioöl Anerkennung als erneuerbare Energie im EAW

In einem WG ist der EAW zu erstellen. Nachdem der Heizungstausch erfolgt ist, muss zur Erfüllung des EWärmeG Bioöl beigemischt werden. Kann dieser Anteil als erneuerbare Energie angerechnet werden? Wo kann ich diesen Anteil formal richtig einbringen. Wenn Verbrauch gerechnet würde, wäre ja in der Au...
von gerhard
23. Juli 2015, 10:00
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?
Antworten: 4
Zugriffe: 1613

Re: Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?

Nachtrag zum Trinkwarmwasser Eintrag im Verbrauch Habe mal die Auswirkung in meinem Projekt ermittelt und bei folgenden WW Anteilen die Endenergie berechnet: WW 0% => 96,0 kWh/qma WW 5% => 95,6 kWh/qma WW 50% => 92,6 kWh/qma Endenergie Gebäudetypologischer Wert Arztpraxen/therapeutische Praxen liegt...
von gerhard
23. Juli 2015, 08:28
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?
Antworten: 4
Zugriffe: 1613

Re: Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?

Danke für die schnelle Antwort Habe nach weiteren Quellen für diesen Trinkwarmwasserwert gesucht. Ist wirklich nicht einfach. In der Bekanntmachung der Regeln der Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im NWG Bestand des BMVBS, wird in Tabelle 2.1 und 2.2 nämlich Heizung und Warmwasser g...
von gerhard
23. Juli 2015, 01:08
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?
Antworten: 4
Zugriffe: 1613

Therapiezentrum Nutzungsprofil 40 Trinkwarmwasser?

Hallo Experten, Herr Autenrieth, Herr obermüller Ich habe für ein therapeutisches Zentrum den Verbrauchsausweis zu erstellen. Verbräuche für Strom und Heizung liegen vor, Nettogrundfläche auch. Nun gebe ich Daten ein und erwarte, dass anhand des Nutzungsprofils 40 Arztpraxen und therapeutische Praxe...