Die Suche ergab 6 Treffer

von MGB
28. Januar 2017, 10:33
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Defizite im Modul "Sommerlicher Wärmeschutz"
Antworten: 1
Zugriffe: 974

Defizite im Modul "Sommerlicher Wärmeschutz"

Ich verwende den Energieplaner 15.0.12.1923. Ich sehe im Bereich "sommerlicher Wärmeschutz" Nachholebedarf. Die Anzahl der Bauteile und Fenster ist mit je 4 zu gering. Ich erläutere es an einem Beispiel. DG, mehrere Einheiten, Haus in O-W-Ausrichtung. Straßenseite (Nord) und Gartenseite (S...
von MGB
21. November 2016, 17:24
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Sonnenschutz
Antworten: 1
Zugriffe: 993

Sonnenschutz

Betrifft: sommerlicher Wärmeschutz > Fenster > Sonnenschutz Auswahlliste: Was bedeutet: "außen, Markisen, oben/seitlich vent"? Mehr ist nicht zu lesen, da der Text nicht weiter angezeigt wird. "außen, Markisen" hat Fc 0,5 "außen, Markisen, oben/seitlich vent" hat Fc 0,2...
von MGB
15. Oktober 2016, 16:13
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Auswahlbezeichnung zu §9
Antworten: 1
Zugriffe: 843

Auswahlbezeichnung zu §9

Ich finde den Wahlpunkt unter "Nachweis EnEV" nicht korrekt. Im EP15 steht als Wahl 2: Anbau an ein bestehendes Gebäude (...) Bei §9 (4) geht es aber um Erweiterung und Ausbau. Anbau an ein bestehendes Gebäude ist eine Erweiterung. Ausbau ist kein Anbau an ein bestehendes Gebäude. Vorschla...
von MGB
5. Oktober 2016, 17:24
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung ohne Auswirkungen
Antworten: 1
Zugriffe: 964

Fehlermeldung ohne Auswirkungen

Vielleicht ist eine alte Kinderkrankheit. Ich habe als Projekt ein Dachgeschoss, bestehend aus 3 WE mit Gauben und Terrassen, also schön verwinkelt und jede Menge Bauteile. Es erfolgt eine Fehlermeldung, ich glaube beim Kopieren (das Umbenennen vergesse ich nicht). Durch Schließen und Neustart lässt...
von MGB
2. September 2016, 15:11
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: §9 Dachgeschusserneuerung
Antworten: 3
Zugriffe: 3120

Re: §9 Dachgeschusserneuerung

Ich habe ein ähnlich gelagertes Problem. Aus dem DG-Ausbau wird eine Erneuerung, aus wirtschaftlichen und konstruktiven Gründen. Es sind nicht ganz 1.000 qm und 6 Einheiten. Nachweis: wie für einen Neubau. Frage: 1 oder 2 Nachweise? Das läuft auf die Frage hinaus: Was ist ein Gebäude? Es soll hier i...
von MGB
2. September 2016, 14:58
Forum: Fragen zur EnEV und zur KfW
Thema: §9 Dachgeschusserneuerung
Antworten: 3
Zugriffe: 3120

Re: §9 Dachgeschusserneuerung

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes um beheizte oder gekühlte Räume, für die kein Wärmeerzeuger eingebaut wird, sind die betroffenen Außenbauteile so zu ändern oder auszuführen, dass die Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen Flächen die für solche Außenbauteile in Anlage 3 f...