Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

NAchtrag zum CO2: Sie meinen mit "(Stromproduktion/fHs/Hi (in Heizwert umrechnen!) * CO2 des Energieträgers) - (Qprod * 0,86 kg/kwh) " wahrscheinlich Qf / fHS7Hi x CO2 - Stromprod x 0,86, richtig? Das heisst dann an der Stelle durch den Faktor Heitzwert/Brennwert dividieren?? Und welche Fo...
von cabinda baut
11. August 2021, 14:17
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Hallo Herr Obermüller, ich danke Ihnen sehr für de Hinweise. Verfahren B für das KWK habe ich nun soweit verstanden und kann es per Handrechnung nachvollziehen. Der Primärenergiefaktor ist bei der Handrechnung minimal niedriger 0,339 statt 0,377, aber das mag an Rundungen liegen. ich habe nach Forme...
von cabinda baut
6. August 2021, 13:16
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Danke Ihnen, Herr Obermüllde, für die schnelle Rückmeldung. "(Im Grunde kann man das leicht anhand der Stromproduktion und der eingesetzten Endenergie nachprüfen.)" Genau darum geht es mir ja. Wo finde ich die gesamte Endenergie die die KWK für Strom und Wärme über die Systemgrenze bezieht...
von cabinda baut
5. August 2021, 17:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Hallo Herr Obermüller, habe das update aufgespielt und siehe da: CO2 purzelt nach unten. Aber: ich kann die Vererchnung noch immer nicht schlüssig nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass nur noch das CO2 des Hilfenergiebedarfs und des Spitzenlastkessels bilanziert werden. Der Endenergiebedarf des BHKW...
von cabinda baut
28. Juli 2021, 21:55
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Herr Obermüller, jetzt sehen die Ergebnise wirklich anders, und zwar viel besser- aus!!
Fein, dass Sie das nun iengearbeitet haben!
Lags am Kernel?
von cabinda baut
22. Juli 2021, 19:07
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Hallo Herr Obermüller, gibt es Neuigkeiten vom IBP-Kernel? Zum CO2?? Ich möchte das Modell aufbereiten für eine Fortbildung. Danke Ihnen vielmals! Und auch schonmal fürs einbauen der Sicherheitsmeldung bei unvollständiger Deckung KWK, das haben Sie ja direkt umgesetzt, toll!! "DAs CO2 soll so b...
von cabinda baut
8. Juli 2021, 14:07
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wärmepumpe JAZ und Energiekosten
Antworten: 1
Zugriffe: 470

Wärmepumpe JAZ und Energiekosten

Guten Tag! Für eine beispielhafte Einfamilienhaus Sanierung zum Eff55 EE wird eine SoleWasserWärmepumpe mit Erdsonde bilanziert (18599) Im Ergebnis der Anlagenberechnung werden im Bericht sehr niedrige JAZ von 1,77 und 2,38 ausgegeben. Das ist nicht nachvollziehbar für mich. Erfolgt eine Auswertung ...
von cabinda baut
5. Juli 2021, 13:40
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Hallo Herr Obermüller, konnten sie zwischenzeitlich schon eine Klärung erreichen bezüglich der CO2 Berechnung der Kraft-Wärme-Kopplung? GGf hilfreich wäre auch zu wissen, wie das CO2 beim BHKW üblicherweise bilanziert wird. Wie wird die Stromproduktion berücksichtigt? Ich danke Ihnen für weitere Hin...
von cabinda baut
22. Juni 2021, 10:21
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Guten Tag Herr Obermüller,
ich möchte nachfragen, ob es schon eine Klärung zu den viel zu hohen CO2 Emissionen bei EIngabe der KWK mit Erdgas in Verbindung mit Spitzenlastkessel Erdgas gibt.
von cabinda baut
15. Juni 2021, 15:40
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Danke Ihnen für die Rückmeldungen. Kann mir vorstellen, dass diese fehleranmerkungen nicht trivial zu programmeren sind. Als Nutzerin wünsche ich mir aber natürlich gerne, dass es durchgehend ist.
von cabinda baut
14. Juni 2021, 12:12
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Genau so habe ich es jetzt gemacht, danke
Ihnen für den Hinweis!
Wäre das sinnvoll, bei solchen Eingabefehlern den Ergebnisoutput zu sperren wie bei anderen EIngabefehlern auch? Ich erinnere mich, dass es bei anderern Konfiguratuionen den Fehlerhinweis gibt " TWW nicht zu 100% gedeckt"
von cabinda baut
14. Juni 2021, 11:31
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Danke, Herr Obermüller für die schnelle Rückmeldung! Bei der Eingabe TWW: ich habe den Heizkessel dort bewusst weggelassen, da die TWW doch eine kontinuierliche Grundlast darstellt, die besonders mit KWK gut gedeckt weden kann. Damit wollte ich den ANteil des KWK optimieren. Gibt es aus der Norm her...
von cabinda baut
13. Juni 2021, 21:14
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

Re: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Hallo Herr Obermüller, anbei das Prokjekt einmal in der 1. Varinate als BEG 40 mit den 22.000 kg CO2, einmal als BEG 40- da sind es weniger da die Erneuerbaren höher sind. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich es verstehen kann. leider habe ich den Anghang der DIN V 18599 Teil 9 nicht parat, sonst kö...
von cabinda baut
11. Juni 2021, 17:10
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch
Antworten: 23
Zugriffe: 2437

CO2 Bewertung KWK Ergebnis zu hoch

Bei der modellhaften Bilanzierung eines MFH als BEG40 ist ein KWK mit Spitzenlastkessel bilanziert.Endenergie Qfbrenntwert ist 52.437 , Qfheizwert 50.488. Darin 17717 Erdgas L und 31038 KWK fossil und 1733 Strommix (heizwert) In den Kurzergebnissen wird ein CO2 Aquivalent von 22.000 kg/a ausgegeben ...
von cabinda baut
10. Mai 2021, 19:06
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wärmepumpe in Reihenhaus zu niedrigeJAZ und hoher QP
Antworten: 6
Zugriffe: 952

Wärmepumpe in Reihenhaus zu niedrigeJAZ und hoher QP

Guten Tag, bei der Bilanzierung eines Reihenhauses als Sanierungsbeispiel komme ich bei Einsatz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe trotz deutlicher Unterschreitung des HT (-31,7%) nicht auf einen nachvollziehbaren QP. Die Anlagenberechnung kommt bei Annahme der Standardwerte des Programms auf eine JAZ von...