Die Suche ergab 17 Treffer
- 23. Februar 2024, 09:12
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Endenergiebedarf/Energiekosten
- Antworten: 3
- Zugriffe: 518
Re: Endenergiebedarf/Energiekosten
Ich habe jetzt mal die PV-Anlage gelöscht, der Endenergieverbrauch steigt um 1937 kWh, an den Energiekosten tut sich nichts...soweit wie erwartet. Wo kann ich denn die Endenergiekosten im sanierten Zustand im Bericht ändern ? 5.741 kWh Endenergieverbrauch und 3110€ Kosten passt ja nicht zusammen. Di...
- 22. Februar 2024, 11:04
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Endenergiebedarf/Energiekosten
- Antworten: 3
- Zugriffe: 518
Endenergiebedarf/Energiekosten
Moin zusammen, ich nutze die aktuelle Version des Energieplaners 2024. Dieser wirft mir in der Übersicht der Maßnahmen im iSFP im Endzustand einen Endenergiebedarf von 5.741 kWh/a aus. Die Kosten werden mit 3.157 €/a bei einem eingestellten Strompreis von 0,33€/kWh angegeben. Müssten dann nicht 5.74...
- 14. Februar 2024, 11:42
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Klimakorrekturfaktor 2023 WG
- Antworten: 1
- Zugriffe: 486
Klimakorrekturfaktor 2023 WG
Moin zusammen, ich möchte einen Verbrauchsausweis mit Verbrauchsperiode 10.01.2021 - 31.12.2023 erstellen und erhalte die Fehlermeldung, das für 2023 kein Klimakorrekturfaktor vorliegt. Das Programm setzt dann die Periode auf 01.01.2020 als Beginn zurück. Dazu meine Fragen: Ist das zulässig ab 01.01...
- 16. Oktober 2023, 15:30
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Luftdichtheitsklasse
- Antworten: 6
- Zugriffe: 354
Re: Luftdichtheitsklasse
Habe von 23.1.14 auf 23.1.18 upgedated, Problem mit der Luftdichtigkeitsklasse besteht weiterhin...
- 14. Oktober 2023, 16:48
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Luftdichtheitsklasse
- Antworten: 6
- Zugriffe: 354
Re: Luftdichtheitsklasse
Würde mich auch interessieren.
Es gibt auch eine Fußnote, dass der Wärmebrückenzuschlag außerhalb des "empirischen"Bereichs liegt, wenn ich diesen auf 0,05 ändere.
Danke und Grüße
Michael
Es gibt auch eine Fußnote, dass der Wärmebrückenzuschlag außerhalb des "empirischen"Bereichs liegt, wenn ich diesen auf 0,05 ändere.
Danke und Grüße
Michael
- 28. August 2023, 14:55
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Nachweis GEG nicht eingehalten
- Antworten: 4
- Zugriffe: 340
Re: Nachweis GEG nicht eingehalten
Danke, das wars...
Grüße
Michael
Grüße
Michael
- 28. August 2023, 12:08
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Nachweis GEG nicht eingehalten
- Antworten: 4
- Zugriffe: 340
Nachweis GEG nicht eingehalten
Moin zusammen, der Energieplaner (neueste Version) zeigt mir grüne Balken für HT` und Qp sowie ausreichend geringe Werte für den EH85 Nachweis (Ht`:0,297, Qp:76,3). Trotzdem wird der EH85 Nachweisanzeiger nicht grün. Der Kurzbericht sagt, dass beide Werte für den Nachweis eingehalten sind, aber der ...
- 25. August 2023, 09:35
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Mittlerer U-Wert Fenster
- Antworten: 2
- Zugriffe: 245
Re: Mittlerer U-Wert Fenster
Ja, die Außentür ist schuld, die habe ich nicht angefasst da aus 2018.
Zieht das ganze Icon auf gelb.
Danke für die Info.
Michael
Zieht das ganze Icon auf gelb.
Danke für die Info.
Michael
- 24. August 2023, 13:33
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Mittlerer U-Wert Fenster
- Antworten: 2
- Zugriffe: 245
Mittlerer U-Wert Fenster
Moin zusammen, im iSFP wird mir auf der Seite "Haus der Zukunft" ein gelbes Icon für die Fenster ausgegeben und der mittlere U-Wert mit 1,42 angegeben obwohl ich alle Fenster von 2,7 bzw. 1,5 auf 0,95 verbessert habe. Rechnerisch wird das auch berücksichtigt im Programm (Änderung HT`) aber...
- 17. August 2023, 08:14
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Werte aus Regeln zur Datenaufnahme
- Antworten: 4
- Zugriffe: 363
Re: Werte aus Regeln zur Datenaufnahme
Ok, danke!
- 15. August 2023, 09:49
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Werte aus Regeln zur Datenaufnahme
- Antworten: 4
- Zugriffe: 363
Re: Werte aus Regeln zur Datenaufnahme
Dazu noch eine Frage, wenn im Bauteileaufbau ich einen R-Wert eingebe, wird mir als entsprechender U-Wert nicht der Kehrwert angezeigt. Z. B. U-Wert 1,4 -> Kehrwert 0,714 als R-Wert eingegeben -> angezeigter U-Wert im Programm 1,131 statt von mir erwartet 1,4. Bei Eingabe eines R-Wertes von 0,545 wi...
- 10. August 2023, 17:04
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
- Antworten: 4
- Zugriffe: 356
Re: Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
Jaaaa, den Tipp merke ich mir.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- 10. August 2023, 16:47
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
- Antworten: 4
- Zugriffe: 356
Re: Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
Falls die ENEV Fahne gemeint ist…da passiert leider nichts außer dass das Projekt Fenster aktiviert/deaktiviert wird ( wechselt zwischen hellblau und blau). Neustart von Rechner und BKI Programm bringt leider auch nichts Kann es sein dass die ENEV Anzeige irgendwo im nicht sichtbaren Bereich liegt. ...
- 10. August 2023, 15:08
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
- Antworten: 4
- Zugriffe: 356
Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise
Moin,
Bei mir ist die Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise verschwunden. Wie kann ich die wieder einblenden?
Danke für einen Tipp und Grüße
Michael
Bei mir ist die Anzeige Ht‘ und Qp und Sondernachweise verschwunden. Wie kann ich die wieder einblenden?
Danke für einen Tipp und Grüße
Michael
- 10. August 2023, 09:18
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: Anzeige Sondernachweise und Ht‘/Qp
- Antworten: 1
- Zugriffe: 625
Anzeige Sondernachweise und Ht‘/Qp
Moin zusammen,
bei mir ist die Anzeige für die Sondernachweise (grün/rot) und die Balken für Ht‘ und Qp verschwunden.
Wo kann ich diese wieder einschalten?
Danke für einen Tipp und Grüße
Michael
bei mir ist die Anzeige für die Sondernachweise (grün/rot) und die Balken für Ht‘ und Qp verschwunden.
Wo kann ich diese wieder einschalten?
Danke für einen Tipp und Grüße
Michael