Die Suche ergab 2 Treffer

von Lukas Barth
15. Mai 2023, 08:22
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV
Antworten: 2
Zugriffe: 86

Re: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

Andreas Obermüller hat geschrieben: 11. Mai 2023, 15:29 Die Meldung besagt, dass ein Baustoff verwendet wird, für den keine Dichte "rho" eingegeben wurde. Dadurch kann das TAV nicht berechnet werden. Lösung: entweder rho eintragen oder TAV-Berechnung abstellen.

Vielen Dank für die Rückmeldung, Fehler wurde behoben.

Mfg Lukas Barth
von Lukas Barth
11. Mai 2023, 14:36
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV
Antworten: 2
Zugriffe: 86

Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

Servus miteinander, im Rahmen meines Abschlussprojektes an der FH in Rosenheim arbeite ich mit dem BKI Energieplaner. Nach der Eingabe der Bodenplatte unter dem Reiter "Bauteile" zeigt es mir dauerhaft die Fehlermeldung "rho" zur Berechnung des TAV fehlt. Wie lässt sich dieser Fe...