Die Suche ergab 10 Treffer
- 1. Dezember 2023, 08:54
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 16
- Zugriffe: 4016
Re: QNG LCA - import eCAD
Die Innenbauteile sind bei den Zonen nur die "Zonengrenzen". Alles an Innenbauteile in einer Zone bleibt außen vor. Die Logik Rooms und Zones und die Zuordnung von Bauteilen folgt der BIM IFC Systematik soweit ich das sehe. Die Zuordnung zu einem Bauteilaufbau sollte per GUIDs und zu Zones...
- 30. November 2023, 16:52
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 16
- Zugriffe: 4016
Re: QNG LCA - import eCAD
Hallo tobtzmas,
es gibt zwei Teile im xml. Ein Teil mit allen Bauteilen, je nach Exporteinstellung und ein Teil mit den Hüllbauteilen nach 18599 (also Zonen). BKI liest nur den 2. Teil. Also keine Bauteile, die in Zonen liegen.
MfG
H. Flothmann
es gibt zwei Teile im xml. Ein Teil mit allen Bauteilen, je nach Exporteinstellung und ein Teil mit den Hüllbauteilen nach 18599 (also Zonen). BKI liest nur den 2. Teil. Also keine Bauteile, die in Zonen liegen.
MfG
H. Flothmann
- 17. August 2023, 17:46
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 16
- Zugriffe: 4016
Re: QNG LCA - import eCAD
Danke für die Klarstellung.
- 17. August 2023, 16:19
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 16
- Zugriffe: 4016
QNG LCA - import eCAD
Hallo Herr Obermüller, nach einigen rumprobieren frage ich jetzt lieber: lassen sich bei Wohngebäuden aus eCAD aktuell keine Innenbauteile importieren, es sei denn sie grenzen an unbeheizt? In der xml sind sie vorhanden. Reiter bei "Innenbauteile beheizter Zonen importieren" ist an. Es kom...
- 7. August 2023, 09:14
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: PV-herstellerwerte
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3046
Re: PV-herstellerwerte
Bei der LCA-Berechnung wird der Nutzerstrom bei Wohngebäuden berücksichtigt und soll entsprechend bei der Monatsbilanz auf den Bedarf aus dem Betrieb zu je 1/12 aufgeschlagen werden. Damit wird eine Überdimensionierung nach GEG / BEG Berechnung durch den Nutzerstrom in der LCA (teilweise?) kompensie...
- 2. August 2023, 15:16
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Ökobilanzierung - LCA - Fernwärme und PV Batterie
- Antworten: 0
- Zugriffe: 4644
Ökobilanzierung - LCA - Fernwärme und PV Batterie
Hallo zusammen, 1.) in den aktuellen TFAQ 5.0 / 5/2023 zum BEG wird zu der LCA nach QNG für KfN unter Punkt 20.03 bei Fernwärme oder KWK der Anteil regenerativ zu fossil benötigt. Der fp findet laut TFAQ für die LCA keine Anwendung. Durch welche Eingabe wird der Anteil regenerativ zu fossil bei der ...
- 1. Februar 2023, 14:48
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: EP2023 - Weiterentwicklung für Nachhaltigkeit
- Antworten: 11
- Zugriffe: 4611
Re: EP2023 - Weiterentwicklung für Nachhaltigkeit
Das neue Programm KFN (Klimafreundlicher Neubau) verlangt in der "Basisförderung" eine Ökobilanz, ohne vollständige Nachhaltigkeitszertifizierung. So gewinnt das Thema vermutlich an Relevanz.
- 1. Februar 2023, 14:31
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: Import von Hüllflächen aus externen CAD-Programmen
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3112
Re: Import von Hüllflächen aus externen CAD-Programmen
Fände ich auch interessant....
- 31. Januar 2023, 11:57
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: Grafik Monatliche Energiebilanz 18599
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2047
Re: Grafik Monatliche Energiebilanz 18599
Danke für die Rückmeldung. Dan übe ich mich in Geduld.
Gut fände ich auch, wenn man die Werte in irgendeiner Form als Tabelle oder .csv exportieren könnte.

- 30. Januar 2023, 12:25
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: Grafik Monatliche Energiebilanz 18599
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2047
Grafik Monatliche Energiebilanz 18599
Hallo Herr Obermüller, ich habe versucht folgende Grafik auf Monatsbasis für Werte aus der DIN 18599 annähernd mit Bordmitteln nachzubauen: Screenshot (301).jpg (Honeybee Tools, Energy Balance) Das sieht dann im Editor für Grafik so aus: Screenshot (303).jpg bzw. so bei der Berichtsausgabe Screensho...