Die Suche ergab 11 Treffer

von Matthias H
9. April 2025, 13:58
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Dichtheitsprüfung Sanierung
Antworten: 1
Zugriffe: 33

Dichtheitsprüfung Sanierung

Darf ich bei der Bilanzierung in der Gebäudesanierung unter dem Programmpunkt "Dichtigkeitsprüfung wurde durchgeführt" den gemessenen n50 Wert in Anrechnung bringen? Der Satz im GEG "Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Gebäudes vor seiner Fertigstellung nach DIN EN ISO 9972: ...
von Matthias H
7. März 2025, 10:23
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Dimensionierung Solarthermie Effizienzhaus
Antworten: 3
Zugriffe: 132

Re: Dimensionierung Solarthermie Effizienzhaus

D.h. ich kann davon ausgehen, dass im EP die diesbezüglichen Grenzen der 18599 hinterlegt sind und die Berechnungen für die KfW korrekt sind?
von Matthias H
7. März 2025, 09:38
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Dimensionierung Solarthermie Effizienzhaus
Antworten: 3
Zugriffe: 132

Dimensionierung Solarthermie Effizienzhaus

Hallo, ich habe gerade bei einem Sanierungsprojekt zum EFH seit längerem mal wieder eine Solarthermieanlage eingegeben. Zunächst nur als TWW Anlage und dann auch zur Heizungsunterstützung. Die vom EP vorgeschlagenen Flächen haben sich gegenüber früheren Berechnungen geändert. Es fehlt auch der Hinwe...
von Matthias H
24. Februar 2025, 15:32
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Eingabe COP Lambda Wärmepumpe
Antworten: 1
Zugriffe: 140

Eingabe COP Lambda Wärmepumpe

Hallo meine EP 24 und E25 nehmen mit dem Hinweis "ergeben keine gültigen Werte" die COP Werte der Lambda Wärmepumpe nicht an. 2 Senktemperaturen 35 und 55 °C, " Primärtemperaturen -10 und 7 °C A7W35 COP 5,89 6,0 kW A-10W35 COP 3,47 15,1 kW A7W55 COP 3,47 6,1 kW A-10W55 COP 2,59 15,0 k...
von Matthias H
4. Juli 2024, 17:49
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Primärenergiebedarf bei Wärmenetzen
Antworten: 1
Zugriffe: 1111

Primärenergiebedarf bei Wärmenetzen

Ich berechne gerade ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten welches an Fernwärme angeschlossen ist. Laut Programmhinweis wird der regenerative Anteil des Wärmenetzes mit pauschal 65% angesetzt. Der vom Programm berechnete Endenergiebedarf Qf beläuft sich auf 167.800 kWh/a und der Primärenergiebeda...
von Matthias H
14. Februar 2024, 16:23
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlender EE Nachweis bei Übernahme EP23 Daten
Antworten: 1
Zugriffe: 1318

Fehlender EE Nachweis bei Übernahme EP23 Daten

Ich habe gerade eine EP23 Datei mit dem EP24.0.5 geöffnet.

Die EE Flag in der Übersicht bleibt rot, wenn ich im Berichtsbereich den Sondernachweis öffne ist beim Nachweis EE-Klasse alles auf Null gestellt.
von Matthias H
3. Januar 2024, 12:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
Antworten: 3
Zugriffe: 1335

Re: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung

Im Kreis H ist als Heizung ein Pelletkessel eingetragen. Die Fehlermeldung kommt sobald ich im Kreis TW eine Luft-Wasserwärmepumpe eingebe, unabhängig davon in welcher Betriebsart und unabhängig davon ob der Pelletkessel auch zur TW Erzeugung eingetragen ist oder nicht.
von Matthias H
2. Januar 2024, 16:38
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
Antworten: 3
Zugriffe: 1335

Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung

Beim Versuch eine Luft/Wasserwärmepumpe als Erzeuger bei der Erzeugungseinheit TW einzugeben erhalte ich die Fehlermeldung:

Berechnung DIN V 18599:2018-09: 2 Pelletheizung
FEHLER: Zugriffsverletzung bei Adresse 012BFEAD in Modul 'Energieplaner24.exe'. Lesen von Adresse 00000000
von Matthias H
7. September 2023, 17:18
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Dezentrale Lüftungsanlage
Antworten: 1
Zugriffe: 452

Dezentrale Lüftungsanlage

Wie gebe ich 18599 kompatibel eine dezentrale Lüftungsanlage ein welche nur 60% der Wohnfläche versorgt?
von Matthias H
20. März 2023, 13:05
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: 18599 Gas/WP Hybrid
Antworten: 1
Zugriffe: 540

18599 Gas/WP Hybrid

Wie gebe ich unter der 18599 ein Gas/Wärmepumpenhybridgerät korrekt ein? Ich habe jetzt bei den Erzeugungseinheiten sowohl beim TW als auch bei Heizung jeweils ein Gasbrennwertgerät und eine Wäremumpe als Erzeuger eingetragen. Bei der Wärmepumpenbetriebsart habe ich bivalent parallel, externer Erzeu...
von Matthias H
8. März 2023, 11:00
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: U-Wertberechnung Gewölbekeller
Antworten: 1
Zugriffe: 1324

U-Wertberechnung Gewölbekeller

Hallo,

wie berechne ich mit dem Energieplaner den U-Wert der Kellerdecke eines Gewölbekellers?