Re: Monatswerte Heizen mit PV
Hallo Herr Obermüller, ich nutze den PV-Strom zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, muss aber im BKI EP einen festen Wert für den Anteil angeben. Im Sommer könnte ich den Bedarf zu 100% decken, in den Wintermonaten zu wenigen % , ansteigend von Janaur an. Idealerweise würde der Anteil ...
- 9. Januar 2024, 20:13
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Monatswerte Heizen mit PV
- Antworten: 3
- Zugriffe: 360
Monatswerte Heizen mit PV
Guten Abend Herr Obermüller, ich bin zwar nicht sehr optimistisch, aber vielleicht habe ich doch etwas übersehen. Gibt es eine Möglichkeit die Deckung durch einen 2. Energieträger (PV-Strom) monatsweise zu definieren? Hintergrund ist ein Projekt, wo der Kunde zwar offen für eine große PV-Anlage ist,...
- 15. September 2023, 17:34
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Wärmepumpe und KWK
- Antworten: 1
- Zugriffe: 250
Wärmepumpe und KWK
Hallo Herr Obermüller, ich wollte Wärmepumpe und KWK in einer Erzeugungseinheit abbilden. Wenn ich wie gewohnt die Trinkwassererzeugungseinhet der Heizungswärmepumpe zuorden will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: FEHLER: Blockheizkraftwerk (Erzeugung) "KWK": Wenn die KWK der einzige Erz...
- 3. Januar 2023, 18:33
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: solare Kombianlage Fehlermeldung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 441
Re: solare Kombianlage Fehlermeldung
Hallo Herr Obermüller,
nach Neistart des Energieplaners, kommt diese Meldung:
FEHLER: Die Berechnung ist noch unvollständig, bitte ergänzen/korrigieren Sie die Eingaben.
Im Anhang das Projekt
Vielen dank
nach Neistart des Energieplaners, kommt diese Meldung:
FEHLER: Die Berechnung ist noch unvollständig, bitte ergänzen/korrigieren Sie die Eingaben.
Im Anhang das Projekt
Vielen dank
- 3. Januar 2023, 15:43
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: solare Kombianlage Fehlermeldung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 441
solare Kombianlage Fehlermeldung
Hallo Herr Obermüller, ist es nach wie vor so, dass zwingend ein Trinkwasserspeicher angegeben werden muss, auch wenn tatsächlich nur ein Kombispeicher vorhanden ist? Mit einem Speicher bei der Heizung (wie in der Hilfe angegeben) kommt eine Fehlermeldung zum fehlenden Speicher. Mit einem 2-Speicher...
- 28. Oktober 2022, 09:00
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599
- Antworten: 3
- Zugriffe: 269
Re: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599
Guten Morgen Herr Obermüller,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Eingabe von Erzeugungseinheit und Übergabe sind aber wie üblich?
WRG-Grad und Deckungsgrad müssen nicht per Hand an die Teilfläche angepasst werden?
Vielen Dank
W. Gniewosz
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Eingabe von Erzeugungseinheit und Übergabe sind aber wie üblich?
WRG-Grad und Deckungsgrad müssen nicht per Hand an die Teilfläche angepasst werden?
Vielen Dank
W. Gniewosz
- 26. Oktober 2022, 18:56
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599
- Antworten: 3
- Zugriffe: 269
Teilbelüftung Wohngebäude DIN18599
Sehr geehrter Herr Obermüller,
ich berechne ein Wohngebäude in dem einzelne Räume mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet sind.
Genügt es, auf der Zonenseite AK anzugeben oder sind weitere Angaben (Deckungsgrad, Wärmerückgewinnung)
erforderlich?
Vielen Dank
W. Gniewosz
ich berechne ein Wohngebäude in dem einzelne Räume mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet sind.
Genügt es, auf der Zonenseite AK anzugeben oder sind weitere Angaben (Deckungsgrad, Wärmerückgewinnung)
erforderlich?
Vielen Dank
W. Gniewosz
- 15. Juni 2022, 21:13
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: iSFP 2 Zonen Modell mit Kühlung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 339
iSFP 2 Zonen Modell mit Kühlung
Hallo Herr Obermüller, ich erstelle einen iSFP für ein Wohngebäude, dass im Dachgeschoss mit einem Splitgerät gekühlt wird. Dazu habe ich das Gebäude in 2 Zonen aufgeteilt. Im letzten Sanierungsschritt entfällt die Notwendigkeit der Kühlung. Die Ergebnisse für den Primärenergiebedarf erschienen mir ...
- 4. März 2022, 21:24
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Fernwärme Nachweis erneurbare Energie GEG
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1137
Re: Fernwärme Nachweis erneurbare Energie GEG
Vielen Dank,
da habe ich gleich noch eine Frage. Für das Nahwärmenetz KWK fossil habe ich keinen fp-Wert eingetragen.
Ist das zulässig?
Vielen Dank
W. Gniewosz
da habe ich gleich noch eine Frage. Für das Nahwärmenetz KWK fossil habe ich keinen fp-Wert eingetragen.
Ist das zulässig?
Vielen Dank
W. Gniewosz
- 4. März 2022, 09:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Fernwärme Nachweis erneurbare Energie GEG
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1137
Fernwärme Nachweis erneurbare Energie GEG
Hallo Herr Obermüller, wenn ich das GEG richtig verstehe, erfüllt Fernwärme aus KWK (auch fossil) §10 Absatz 2 Nr3, wegen §44. Der Nachweis im Energieplaner ist allerdings nicht erfolgreich. Im Bereich Technik ist Fernwärme aus KWK eingetragen. Verstehe ich das GEG falsch oder habe ich bei der Einga...
- 15. Februar 2022, 20:01
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Datenbankeinträge Versionswechsel
- Antworten: 6
- Zugriffe: 2590
Re: Datenbankeinträge Versionswechsel
Hallo Herr Obermüller,
vielen Dank.
Die Anzeige war nur seltsam.
Unter der Projektliste musste ich die Pfeile für die Erweiterung drücken bis der Import-Eintrag erschien.
Jetzt ist der "Importeintrag auch nach dem Start da.
Viele Grüße
vielen Dank.
Die Anzeige war nur seltsam.
Unter der Projektliste musste ich die Pfeile für die Erweiterung drücken bis der Import-Eintrag erschien.
Jetzt ist der "Importeintrag auch nach dem Start da.
Viele Grüße
- 15. Februar 2022, 16:24
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Datenbankeinträge Versionswechsel
- Antworten: 6
- Zugriffe: 2590
Datenbankeinträge Versionswechsel
Hallo,
ich vemisse im aktuellen Energieplaner die Funktion
Menü "Datei" - "Import" - "Datenübernahme Vorversion"
wie komme ich an meine Textbausteine, nur mit kopieren und neuanlegen?
Vielen Dank
ich vemisse im aktuellen Energieplaner die Funktion
Menü "Datei" - "Import" - "Datenübernahme Vorversion"
wie komme ich an meine Textbausteine, nur mit kopieren und neuanlegen?
Vielen Dank
- 22. Juni 2021, 14:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: KWK und WP
- Antworten: 3
- Zugriffe: 822
Re: KWK und WP
Hallo, jetzt stolpere ich über die Bilanzierung. Im Zuge der Sanierung bei der Übergabe vom Erdgasgerät zu BHKW+WP und PV sinken erwartungsgemäß Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf. Allerdings steigen die CO2-Emissionen (#V220). Nutze ich die Tabelle Endenergiebedarf nach Energieträgern und mul...
- 22. Juni 2021, 10:15
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: KWK und WP
- Antworten: 3
- Zugriffe: 822
KWK und WP
Hallo, ich habe ein BHKW und eine Wärmepumpe in einer Erzeugungseinheit und war der Meinung über den KWK Deckungsanteil die Anteile der beiden Erzeuger zu steuern. Das ist offensichtlich nicht der Fall, der Beitrag des BHKW ist sehr klein. Vermutlich muss ich 2 Erzeugungseinheiten bilden, die Anteil...
- 22. Juni 2021, 00:03
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: dezentrale Lüftung NWG
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1471
Re: dezentrale Lüftung NWG
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank jetzt sieht es gut aus und ich habe die nächste Verständnisfrage: Die Hilfenergie gesamt #V248 ist im Ergebnis viel geringer als die Hilfsenergie Lüftung #V637. Die Gesamthilfenergie aus den Kurzergebnissen scheint der Wert zu sein, den ich suche. Gibt es den auch ...