Die Suche ergab 3550 Treffer

von Andreas Obermüller
18. Juni 2025, 11:41
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP zeigt ein rotes Icon bei Erzeugung TWW mit Durchlauferhitzer und PV-Anlage
Antworten: 2
Zugriffe: 23

Re: iSFP zeigt ein rotes Icon bei Erzeugung TWW mit Durchlauferhitzer und PV-Anlage

Sie machen nichts falsch. Die Systematik des iSFP berücksichtigt die PV in diesem Zusammenhang nicht. (siehe Handbuch iSFP) Ein Durchlauferhitzer ist daher immer "schlecht". (Gesamtenergetisch ist das auch korrekt. Selbst wenn es für den Bauherrn aus seiner Sicht "sinnvoll" ist, ...
von Andreas Obermüller
18. Juni 2025, 09:11
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Einfamilinehaus: Unbeheizte NRF
Antworten: 1
Zugriffe: 15

Re: Einfamilinehaus: Unbeheizte NRF

Sie können und müssen eine weitere (unbeheizte!) Zone eingeben und dort die NRF der unbeheizten Bereiche angeben. Das Einzonen-Modell bezieht sich nur auf beheizte Zonen, da kann es nur einen geben. Mit dem Nutzungsprofil hat das nichts zu tun. Auch alle Bauteile der unbeheizten Zone müssen eingegeb...
von Andreas Obermüller
17. Juni 2025, 14:40
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP PV-Anlage
Antworten: 6
Zugriffe: 67

Re: iSFP PV-Anlage

Es gibt noch den Korrekturfaktor Bedarf zu Verbrauch, der spielt auch eine (große) Rolle und kann die Werte entsprechned verschieben. Aber so "falsch" sind die Zahlen für mich erst mal nicht. Wenn z. B. der erste Energieträger Öl oder Gas ist, dann war der Energiepreis so etwa 70 Ct/m³ ode...
von Andreas Obermüller
17. Juni 2025, 11:22
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP PV-Anlage
Antworten: 6
Zugriffe: 67

Re: iSFP PV-Anlage

Die Reduktion der Kosten durch PV beinhaltet den eingesparten Strom und die Einspeisung. Die Energiekosten werden automatisch um die Kosten der PV reduziert.
Energiekosten können steigen, wenn der Energiepreis (bei Wechsel des Energieträgers) steigt, was bei Strom der Fall sein kann.
von Andreas Obermüller
17. Juni 2025, 11:17
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer
Antworten: 6
Zugriffe: 297

Re: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer

Das ist ja noch sinnloser! Dann steht da immer der gleiche Wert. Tja, verstehe ich nicht...
Ich prüfe das...
Danke für die Nachfrage!
von Andreas Obermüller
17. Juni 2025, 08:34
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: iSFP PV-Anlage
Antworten: 6
Zugriffe: 67

Re: iSFP PV-Anlage

Die PV-Anlage bekommt lediglich ein kleines Icon auf der Maßnahmenseite und wird bei der Wirtschaftlichkeit erwähnt. Ansonsten ist eine PV keine eigenständige Maßnahme im iSFP.
von Andreas Obermüller
15. Juni 2025, 20:56
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Unklare Fehlermeldung
Antworten: 2
Zugriffe: 89

Re: Unklare Fehlermeldung

Bitte senden Sie mir das betreffende Projekt zu, dann prüfe ich das. (Der Fehler sollte so nicht auftreten, das ist richtig.)
von Andreas Obermüller
13. Juni 2025, 11:17
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Keine Angabe von automatisierten Berechnungen des BKI
Antworten: 1
Zugriffe: 68

Re: Keine Angabe von automatisierten Berechnungen des BKI

Gibt es bei dem Teilenhmer mit dem "Problem" eine Fehlermeldung bei der Berechnung? ("Rot" bei den "Meldungen")
von Andreas Obermüller
7. Juni 2025, 11:09
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer
Antworten: 6
Zugriffe: 297

Re: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer

Da habe ich leider keinen Einfluss darauf. Bitte wenden Sie sich gerne an den Support bei der DENA. Es wäre sicher auch hilfreich, wenn Sie hier den (Un-)Sinn der JAZ- und eta-Werte anmerken.
von Andreas Obermüller
6. Juni 2025, 12:54
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer
Antworten: 6
Zugriffe: 297

Re: Details Anlagentechnik JAZ Seite 28 leer

Diese Werte sind eigentlich Produktkennwerte am konkreten Standort, wir können die auch nicht aus der DIN 18599 berechnen. (Die JAZ wäre nach VDI 4650 zu ermitteln, nicht nach DIN 18599) Mir ist auch nicht klar, wie das im Zuge eines iSFP (der ja nur eine Beratung darstellt) zu machen wäre. Zudem is...
von Andreas Obermüller
31. Mai 2025, 15:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: ISFP Bildreihenfolge
Antworten: 4
Zugriffe: 80

Re: ISFP Bildreihenfolge

Kann ich auch machen.
von Andreas Obermüller
30. Mai 2025, 13:02
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Unterschied Endenergieverbauch in Energieplaner und in iSFP
Antworten: 1
Zugriffe: 44

Re: Unterschied Endenergieverbauch in Energieplaner und in iSFP

Hier wird noch der Klimakorrekturfaktor des Ortes und des Verbrauchszeitraums berücksichtigt.
von Andreas Obermüller
28. Mai 2025, 12:13
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Farbige Icons im Ergebnisfenster
Antworten: 2
Zugriffe: 259

Re: Farbige Icons im Ergebnisfenster

Sie haben dann vermutlich die Randbedingungen noch nicht auf iSFP eingestellt. (Einstellungen und Ökonomie) In der Programmhilfe sollte das beschrieben sein.
von Andreas Obermüller
27. Mai 2025, 14:56
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Trinkwasser
Antworten: 1
Zugriffe: 223

Re: Trinkwasser

Sie haben bei den "Erzeugingseinheiten" in der Technik auch eine Erzeugungseinheit TW angelegt. Das führt zu dem Fehler. Die TW-Einträge müssen Sie löschen, dann geht es...
von Andreas Obermüller
27. Mai 2025, 12:39
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Bilanzierung Effizienzhaus zur Verlängerung des Eintrags in der Expertenliste
Antworten: 1
Zugriffe: 112

Re: Bilanzierung Effizienzhaus zur Verlängerung des Eintrags in der Expertenliste

Sie können ja die verschiedenen Eingaben und Berechnungen (und die Berechnung des Referenzgebäudes) ausdrucken. Im Bericht gibt es unten Vorlagen, die sollten im Grunde ausreichen, lassen sich aber natürlich auch verändern.