Die Suche ergab 3206 Treffer
- 1. Dezember 2023, 10:07
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 9
- Zugriffe: 112
Re: QNG LCA - import eCAD
Ich habe eben bei Firsinvision nachgefragt: derzeit ist ein vollständiger und schlüssiger Export der Innenbauteile für die GEG/LCA nicht möglich. In den "Rooms" sid zwar die Bauteile vorhanden, diese sind aber völlig anders organisiert als in den "Zones". In E-CAD 5 wird es eine ...
- 1. Dezember 2023, 07:36
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 9
- Zugriffe: 112
Re: QNG LCA - import eCAD
Naja, das ist so nicht ganz korrekt. Der erste Teil nennt sich "Rooms" und enthält offensichtlich das Gebäude aufgeteilt in alle Räume. Und es gibt die "Zones", hier ist das Gebäude in die Zonen aufgeteilt, hier sind schon auch Innenbauteile enthalten. Es macht aber erstmal keine...
- 30. November 2023, 15:52
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: QNG LCA - import eCAD
- Antworten: 9
- Zugriffe: 112
Re: QNG LCA - import eCAD
Ich kenne mich mit E-Cad leider nicht recht aus, da müssten Sie bitte bei BKI nachfragen. In dem Fall oben war es so, dass die Innenbauteile im E-CAD-Export nicht bzw. nur teilweise vorhanden waren.
- 30. November 2023, 10:06
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Prinzipskizzen in den Varianten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 11
Re: Prinzipskizzen in den Varianten
Derzeit ist das nicht geplant. Ich nehme es aber mal auf meine Liste...
- 30. November 2023, 10:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
- Antworten: 6
- Zugriffe: 43
Re: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
OK, das mit der Auswahl "Lüftung" prüfe ich mal... Danke!
- 28. November 2023, 14:16
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
- Antworten: 6
- Zugriffe: 43
Re: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
Hmm, komisch. Können Sie bitte nochmal die aktuelle Version hier herunterladen und nochmal (drüber-)installieren:
https://www.lop.de/bki/ep24setup.exe
Danke!
https://www.lop.de/bki/ep24setup.exe
Danke!
- 24. November 2023, 08:15
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
- Antworten: 6
- Zugriffe: 43
Re: EP24 reagiert nicht auf Freischaltung und iSFP-Export
Bezüglich Freischaltung wenden Sie sich bitte direkt an BKI. Ich kann leider auch nicht sagen, warum das iSFP-Modul nicht startet. Die Druckapplikation ist manchmal etwas "zickig", dafür ist aber die DENA zuständig. Man kann aber das abgespeicherte XML direkt aus der Druckapplikation herau...
- 24. November 2023, 08:11
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1488
Re: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen
Sie beziehen sich auf einen veralteten Beitrag von 2014. Mittlerweile kann man in der DIN 18599 beliebig viele PV-Flächen eintragen. Die DIN 4701-10 ist veraltet und in der altuellen Version des BKI Energieplaners auch nicht mehr enthalten. Ab 2024 kann die DIN 4108/4701 auch offiziell nicht mehr ve...
- 23. November 2023, 11:28
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Energiebedarfsausweis Eingabe Kaminofen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 14
Re: Energiebedarfsausweis Eingabe Kaminofen
Ich würde diese als "Komfortöfen" weglassen.
- 18. November 2023, 16:33
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
- Thema: iSFP Informationen zur Qualitätssicherung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 14
Re: iSFP Informationen zur Qualitätssicherung
Das Blatt ist fest vorgegeben im iSFP, es gibt keine Optionen, das zu ändern.
- 15. November 2023, 11:59
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Hilfsstrombedarf WLA ohen Blower-Door-Test
- Antworten: 1
- Zugriffe: 28
Re: Hilfsstrombedarf WLA ohen Blower-Door-Test
So wie ich es sehe, ist der grundsätzliche Ansatz der Lüftung in der DIN 18599 schon OK, auch wenn Kategorie III eingestellt wird. Der Luftwechsel wird hier nicht unzulässig vermindert. Wichtig ist nur, dass man die WRG ausschaltet, dies prüft der IBP-Kernel nicht automatisch.
- 13. November 2023, 14:13
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: LCA-Daten Fenster
- Antworten: 1
- Zugriffe: 42
Re: LCA-Daten Fenster
Können Sie mir bitte mal das betreffende Projekt zusenden? Danke!
- 13. November 2023, 14:12
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: LCA/QNG-Daten Fensteraufbau
- Antworten: 3
- Zugriffe: 41
Re: LCA/QNG-Daten Fensteraufbau
Hmm, wenn das wieder auftritt dann bitte gerne gleich melden! Vielen Dank!
- 13. November 2023, 14:11
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Erlöse aus der PV-Anlageim iSFP
- Antworten: 6
- Zugriffe: 126
Re: Erlöse aus der PV-Anlageim iSFP
Den Wert können Sie unter "Technische Dokumentation Kosten 1" verändern.
- 10. November 2023, 09:11
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: iSFP individueller Sanierungfahrplan für die Bafa
- Antworten: 5
- Zugriffe: 104
Re: iSFP individueller Sanierungfahrplan für die Bafa
Der Bericht wird, nachem Sie diesen zusammengestellt und ausgegeben haben, im Editor daregstellt, kann dort bearbeitet, gespeichert oder als PDF exportiert werden. Das ist in der Programmhilfe und im Handbuch genau erläutert.