Die Suche ergab 3 Treffer

von Plantec
12. Oktober 2016, 11:13
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12
Antworten: 6
Zugriffe: 2352

Re: Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12

Hallo Herr Obermüller, ist ein externer Wärmeerzeuger nicht eine zweite Erzeugungseinheit. Wir haben zwei Erzeugungseinheiten - Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme- angegeben. Die Wärmepumpe soll zu 75 % den Heizbedarf decken und die Gasbrennwerttheme zu 25%. Auch diese Splittung ist beim Heizkreis hi...
von Plantec
12. Oktober 2016, 10:47
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12
Antworten: 6
Zugriffe: 2352

Re: Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12

Hallo Herr Obermüller,
die Betriebsart Hzg bzw. TW bei beiden Programmen war: bivalent parallel, externer Erzeuger/ bivalent, externener Erzeuger .
von Plantec
12. Oktober 2016, 09:59
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12
Antworten: 6
Zugriffe: 2352

Fehlermeldung bei berechnung mit Energieplaner 15.0.12

Hallo Herr Obermüller, wir haben im Jahr 2015 ein Nichtwohngebäude (Turnhalle) mit dem BKI-Energieplaner 14.0.0 berechnet. Heizung sind eine Sole-Wasser-Wärmepumpe und eine Brennwerttherme als Zusatzheizung. Als Betriebsart der Wärmepumpe war bivalent parallel, externer Erzeuger angegeben. Positves ...