- 15. April 2024, 10:24
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
- Antworten: 4
- Zugriffe: 684
Re: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
Hallo Herr Obermüller, bezugnehmend auf meine Frage vom 10. April "Berechnung von B' ", habe ich noch eine ergänzende Frage: Bei der einzelnen Eingabe von B' nach Bauteilen, muss gem. Tab.6 der DIN V 18599-2 B' auch für die "Wand des beheizten Keller" ermittelt werden, welche sic...
- 10. April 2024, 13:14
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
- Antworten: 3
- Zugriffe: 410
Re: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
Wie kann ich Ihnen die Datei (nicht sichtbar für andere) zukommen lassen?
- 10. April 2024, 11:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
- Antworten: 3
- Zugriffe: 410
iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
Hallo Herr Obermüller, in einem Projekt ist die Zuweisung eines Dachflächenfensters im iSFP nicht korrekt erfolgt. Wir haben zwei Dachflächenfenster, die sich nur in der Orientierung unterscheiden und sonst im BKI identisch eingegeben wurden. Ein Fenster wird im iSFP jedoch der Bauteilgruppe "F...
- 10. April 2024, 11:43
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
- Antworten: 4
- Zugriffe: 684
Re: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung.
- 10. April 2024, 10:10
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
- Antworten: 4
- Zugriffe: 684
Berechnung B' (charakteristisches Bodenplattenmaß)
Hallo Herr Obermüller, um die Berechnungswerte der Temperatur-Korrekturfaktoren (Fx) von Bauteilen des unteren Gebäudeabschlusses nach DIN V 18599-2, Tabelle 6 richtig auszuwählen, wird die Ermittlung von B' für unterschiedliche Bereiche des unteren Gebäudeabschlusses getrennt benötigt (z.B. Kellerd...
- 4. März 2024, 13:07
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Berechnung des Bereitschafts-Wärmeverlusts eines gasbeheizten TW-Speichers
- Antworten: 1
- Zugriffe: 502
Berechnung des Bereitschafts-Wärmeverlusts eines gasbeheizten TW-Speichers
Sehr geehrter Herr Obermüller, in einer BKI-Eingabe mussten wir den Bereitschafts-Wärmeverlust eines direkt gasbeheizten TW-Speichers anpassen. In diesem Zuge ist uns aufgefallen, dass der BKI standardmäßig diesen in Bezug auf das Baujahr nicht korrekt rechnet. Gem. DIN V 18599-8, Gleichung 47 müsst...
- 13. Dezember 2023, 10:12
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Fehler in Grafikdarstellung "Absolute Transmissionswärmeverluste der Bauteile"
- Antworten: 1
- Zugriffe: 693
Fehler in Grafikdarstellung "Absolute Transmissionswärmeverluste der Bauteile"
Lieber Herr Obermüller, Ein unter dem Reiter "Bauteile" eingegebenes Bauteil wird in der Grafik "Absolute Transmissionswärmeverluste der Bauteile" nicht mit dargestellt. In dem Formular "Berechnungen Zonen" wird das Bauteil unter der Tabelle "spezifischer Transmiss...
- 26. April 2019, 11:49
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Angabe der charakteristischen Breite
- Antworten: 1
- Zugriffe: 1684
Angabe der charakteristischen Breite
Sehr geehrter Herr Obermüller, seit der Novelle der DIN V 18599:2011 ist die Angabe der charakteristischen Breite für die pauschale Ermittlung der Leitungslängen für die Bestimmung der Verteilverluste nicht mehr erforderlich (vgl. Tabelle 8 in DIN V 18599-8 und Tabelle 22 in DIN V 18599-5). Diese wi...
- 15. Februar 2019, 10:31
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Frostschutz von RLT Anlagen in Nichtwohngebäuden
- Antworten: 1
- Zugriffe: 1855
Frostschutz von RLT Anlagen in Nichtwohngebäuden
Sehr geehrter Herr Obermüller, in einem Bürogebäude soll eine RLT-Anlage mit einer WRG eingebaut werden. Der Frostschutz der RLT-Anlage soll über ein elektrisches Nachheizregister sichergestellt werden. Wie wird der Frostschutz in der DIN V 18599 bzw. im BKI für eine RLT in Nichtwohngebäuden berücks...
- 21. März 2016, 12:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Fehler in Berichtsausgabe zu Angabe der mittleren U-Werte
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1180
Re: Fehler in Berichtsausgabe zu Angabe der mittleren U-Wert
Hallo Herr Obermüller,
die BKI-Datei habe ich Ihnen zukommen lassen. Ließ sich schon ein Fehler ausmachen?
Mit besten Grüßen
N. Jenner
die BKI-Datei habe ich Ihnen zukommen lassen. Ließ sich schon ein Fehler ausmachen?
Mit besten Grüßen
N. Jenner
- 17. März 2016, 11:09
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Fehler in Berichtsausgabe zu Angabe der mittleren U-Werte
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1180
Fehler in Berichtsausgabe zu Angabe der mittleren U-Werte
Hallo Herr Obermüller, in einer Nichtwohngebäudebilanz nach DIN V 18599 soll ein Sondernachweis für ein KfW-Effizienzhaus 70 ausgestellt werden. Hier ergab sich folgendes Problem: In der Berichtsausgabe zum Sondernachweis erscheint keine Angabe bzgl. der mittleren U-Werte der Bauteile. Stattdessen s...
- 9. Dezember 2015, 17:02
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich für freie Energieberatung
- Antworten: 8
- Zugriffe: 2515
Re: Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich für freie Energieberatung
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn die Witterungsbereinigung nur auf den Standort Potsdam bezogen wird, heißt dies im Umkehrschluss, dass der Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich in der Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine "Freie Energieberatung" mit Standortklimabe...
- 9. Dezember 2015, 15:40
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich für freie Energieberatung
- Antworten: 8
- Zugriffe: 2515
Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich für freie Energieberatung
Hallo Herr Obermüller, in der DIN V 18599 Beiblatt 1 wird das Vorgehen eines Bedarfs-Verbrauchs-Abgleichs beschrieben, der vor allem bei freien Energieberatungen (d.h. für die Erstellung einer realitätsnahen Bilanz) sinnvoll ist. Ist solch eine Bedarf-Verbrauchs-Abgleich im BKI möglich? Bzw. auch im...
- 12. November 2015, 17:00
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 933
Spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung
Hallo Herr Obermüller, liebe Forum-Leser, für eine Kältebereitstellung wird für das Referenzgebäude gem. EnEV 2014, Anlage 2, Tab.1, Nr. 6+7 eine spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/KWkälte angegeben. Wir wollen diese Angabe nun mit unserem Bilanzprojekt vergleichen. Gib...
- 11. November 2015, 09:26
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Nachweisführung EEWärmeG
- Antworten: 6
- Zugriffe: 1717
Re: Nachweisführung EEWärmeG
Hallo Herr Obermüller,
das heißt, dass der KfW-Nachweis und der öffentlich rechtliche Nachweis (EnEV und EEWärmeG) getrennt voneinander geführt werden müssen, wie dies bereits beim Nachweis für Wohngebäude schon mal der Fall war?
Mit besten Grüßen
N.Jenner
das heißt, dass der KfW-Nachweis und der öffentlich rechtliche Nachweis (EnEV und EEWärmeG) getrennt voneinander geführt werden müssen, wie dies bereits beim Nachweis für Wohngebäude schon mal der Fall war?
Mit besten Grüßen
N.Jenner