Die Suche ergab 133 Treffer
- 8. April 2024, 14:37
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Energieausweise im Projekt löschen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 224
Energieausweise im Projekt löschen
Hallo Herr Obermüller, was genau passiert, wenn ich die Funktion "Energieausweise im Projekt löschen" wähle. Da ich vorschnell einen Energieausweis (inkl. Registrierungsnr.) ausgestellt hatte (normalerweise kopiere ich mir die Datei nochmal, um sie auch nochmal zur Bearbeitung zur Verfügun...
- 6. März 2024, 11:40
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Monovalente Gasm. Luft-Wasser-WP
- Antworten: 1
- Zugriffe: 395
Monovalente Gasm. Luft-Wasser-WP
Hallo Herr Obermüller, wir betreuen aktuell den Neubau einer Firmenzentrale (getrennter Nachweis Bürogebäude und Montagehalle), deren beiden NWG jeweils monovalente über gasmotroische Wärmepumpen rerersibel beheizt und gekühlt werden. Der Effizienzhaus55-Nachweis zum Bauantrag erfolgte noch nach &qu...
- 26. Februar 2024, 13:49
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1906
Re: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
Guten Tag Herr Obermüller, vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung. Wir hatten die Formeln der DIN EN ISO 13370 stichprobenweise auch nochmal "händisch" nachgerechnet und erreichten damit nochmal ein besseres Ergebnis für Ls als im BKI EP 23. Daher wollten wir nochmal nachfragen, welchen...
- 19. Februar 2024, 14:40
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1906
Re: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
Guten Tag Herr Obermüller, vielen Dank für die prompte Antwort. Wir haben nun die Eingabe nach DIN EN ISO 13370 für die Lagerhalle mit "Bodenplatte auf Erdreich" mit rund 2.950m²) vorgenommen. Sind jedoch überrascht, was für gute Ergebnisse uns ausgegeben werden (gem. "Berechnung der ...
- 7. Februar 2024, 15:30
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1906
Re: Eingabe Bodenplatte mit Randdämmung (Lagerhalle)
Lieber Herr Obermüller, wir bearbeiten gerade den Effizienzgebäude-Nachweis für eine (teil-)gekühlte Produktionshalle und sind uns nicht sicher wie im BKI EP 23 die Bodenplatte korrekt berücksichtigt werden kann. (Es soll, wie üblich, nur der 5m-Randstreifen außenseitig gedämmt werden. Der innenlieg...
- 15. November 2023, 11:09
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: Hilfsstrombedarf WLA ohen Blower-Door-Test
- Antworten: 1
- Zugriffe: 428
Hilfsstrombedarf WLA ohen Blower-Door-Test
Hallo Herr Obermüller, wir betreuen gerade die Sanierung eines größeres Mischnutzungsgebäude zum EH40/EG40. Da ein Blower-Door-Test sehr aufwändig wäre, möchte die Bauherrenschaft gerne darauf verzichten bzw. die Luftdichtheit nur stichprobenhaft prüfen. Gem. KfW TFAQ8.16 darf ich bei nicht vorhande...
- 18. Oktober 2023, 12:03
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: Gasmotorisches VRF-Sytsem (Kälteerzeugung) in BKI EP 2023/24 nicht möglich?
- Antworten: 1
- Zugriffe: 607
Gasmotorisches VRF-Sytsem (Kälteerzeugung) in BKI EP 2023/24 nicht möglich?
Sehr geehrter Herr Obermüller, wir begleiten gerade den Neubau eines Bürogebäude + Montagehalle (EH55), die beide hauptsächlich reversibel über gasmotische Luft-Wasser-Wärmepumpen beheizt und gekühlt werden. Mit der "alten" DIN V 18599:2011 konnte die Kälteerzeugung noch nicht umgesetzt we...
- 29. September 2023, 12:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
- Thema: EE-Klasse/GEG ern. Energien | Frischwasserstation
- Antworten: 1
- Zugriffe: 281
EE-Klasse/GEG ern. Energien | Frischwasserstation
Sehr geehrter Herr Obermüller, wir möchten zeitnah ein MFH-Neubau-Projekt als EH40+ abschließen, bei dem wohnungsweise Frischwasserstationen (versorgt über den Heizkreis der monovalenten Sole-Wasser-Wärmepumpe) umgesetzt werden (zudem passive Kühlung über die Erdsonden). Wir haben die FW-Stationen n...
- 22. Mai 2023, 12:10
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: NWG | Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
- Antworten: 10
- Zugriffe: 955
Re: NWG | Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Wir würden Vorgehen 2 (Eingabe unter "Wärmebrücken") favorisieren, da es so am ehesten der Realität, bzw. des Zuschlagsergebnisses aus dem Wärmebrückennachweis (ca. 0,035 W/m²) entspricht. Verstehen wir Sie richtig, dass der Wär...
- 15. Mai 2023, 16:50
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: NWG | Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
- Antworten: 10
- Zugriffe: 955
NWG | Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis
Hallo Herr Obermüller, wir fuhren für den Neubau einer Kita einen erweiterten Gleichwertgkeitsnachweis (WBR-Zuschlag ca. 0,035 W/m²K - Ziel Kat. B, jedoch werden nicht alle Anschlusssituationen nach Kat. B eingehalten, daher dort Kat. A). Wie kann ich diesen Zuschalg am besten in der Energiebilanz b...
- 21. März 2023, 16:05
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
- Antworten: 7
- Zugriffe: 891
Re: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
Hallo Herr Obermüller, ja, wenn ich den Haken unter "öffentliches Gebäude" unter "Nutzung ern. Energien" rausnehme, funktioniert der Nachweis auch für "Einsaprung von Energie" mit Uquer und -15%-Anforderung. Wäre zumindest aktuell erstmal eine Lösung. Für den Energieaus...
- 21. März 2023, 12:56
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
- Antworten: 7
- Zugriffe: 891
Re: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
Hallo Herr Obermüller, danke nochmal für die Erläuterungen zur Fernwärme. Ich denke, die Eingabe unter "Grundlagen/ern. Energien" ist dann hauptsächlich für die EE-Klasse und nicht für den GEG-Nachweis relevant, wo es tatsächlich um den Anteil ern. Energien für die Fernwärme geht. Im Fall ...
- 20. März 2023, 14:43
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
- Antworten: 7
- Zugriffe: 891
Re: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
Hallo Herr Obermüller, nochmal zu 1 ) Ferwärme: Anscheinend wird die Maßnahme tatsächlich nur im Nachwies aufgeführt, wenn ich unter "ern. E." >50% ansetze. Von dieser Prozentsatz abhängig, wird jedoch mein Deckungsgrad des Wärme-Kältebedarfs über Fernwärme ermittelt?! Müsste dies nicht an...
- 20. März 2023, 10:27
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
- Antworten: 7
- Zugriffe: 891
Re: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
Hallo Herr Obermüller, vielen Dank für Ihre Antwort. 1) Fernwärme: Auch wenn ich unter Grundlagen und "ern. Energien" 13% ansetze (Die Fernwärme wird hauptsächlich über KWK (>50%) erzeugt), wird mir im GEG-Nachweis kein Deckungsgrad über FW angezeigt? 2) Einsparung Energie: Im Nachweis wir...
- 15. März 2023, 11:22
- Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
- Thema: GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
- Antworten: 7
- Zugriffe: 891
GEG Deckungsgrad ern. Energie Fernw. und Einsp. Energie
Hallo Herr Obermüller, wir führen gerade die Energiebilanz einer Kita nach Ausführung nach (Neubau nach GEG 2020). Zu Ermittlung des GEG Deckungsgrad über erneuerbare Energien können folgende Maßnahmen angesetzt werden: - Fernwärme (Deckungsgrad >50% KWK) - Abwärme (Teilgebäude/Hauptnutzung über Zu-...