von Erik Röthele
12. Oktober 2016, 16:43
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: FEHLER: Zugriffsverletzung
Antworten: 5
Zugriffe: 2308

Re: FEHLER: Zugriffsverletzung

Hi Herr Obermüller, danke für die schnelle Antwort. Fehlermeldungen gibt es keine andere, aber: WARNUNG: Bauteil "Dach Wohnen O": Die Neigung des Dachbauteils ist > 45°. Bauteil wird als Außenwandfläche berücksichtigt. WARNUNG: Bibliothek: Ein für die Berechnung nach DIN EN ISO 13370 notwe...
von Erik Röthele
12. Oktober 2016, 16:04
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: FEHLER: Zugriffsverletzung
Antworten: 5
Zugriffe: 2308

FEHLER: Zugriffsverletzung

Hi Herr Obermüller, Hi Forumsmitglieder, leider habe ich folgende Fehlermeldung: FEHLER: Zugriffsverletzung bei Adresse 0122915E in Modul 'Energieplaner15.exe'. Lesen von Adresse 00000000 Hat jemand eine Idee, wie ich diese behebe? Den Tip von Hr. Autenrieth mit .NET Framework 3.5 aktivieren habe ic...
von Erik Röthele
28. September 2016, 16:47
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: FEHLER: : Die Geometrie wurde nicht definiert...
Antworten: 1
Zugriffe: 1273

FEHLER: : Die Geometrie wurde nicht definiert...

Hi Herr Obermüller, Liebe Mitglieder, bei einem NiWo bekommen wir folgende Fehlermeldungen: 1. FEHLER: : Die Geometrie wurde nicht definiert, d.h. charakteristische Länge, Breite und Nutzfläche sowie Anzahl und Höhe Geschosse. (Versorgungsbereich aller Zonen - Heizung Wohngebäude) 2. FEHLER: Eine Au...
von Erik Röthele
10. Dezember 2013, 13:43
Forum: Fragen zum GEG und zu BEG/KfW
Thema: Bauteil für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert
Antworten: 1
Zugriffe: 2023

Bauteil für das Referenzgebäude in der EnEV nicht definiert

Liebe Kollegen, bei den Bauteilen besteht die Möglichkeit den "U-Wert eines Bauteils im Referenzgebäude zu verwenden, weil der Bauteiltyp in der EnEV nicht definiert". Weiß jemand, ob dies auch für transparente Bauteile möglich ist? Hintergrund der Frage: Bei einem bestehenden Polizeipräsi...
von Erik Röthele
10. Dezember 2013, 11:52
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)
Antworten: 2
Zugriffe: 1785

Endenergiebedarf höher als Primärenergiebedarf (bei Gas)

Liebe Kollegen, bei einem großen Verwaltungsgebäude ist mir folgendes aufgefallen: Der Endenergiebedarf (Qh,e) ist in den Kurzergebnissen höher als Primärenergiebedarf (Qh,p). Dies ist bei V11 ebenso wie bei V12 zu beobachten. Primärenergiebedarf Heizung Qh,p 1.379.612 kWh/a Endenergiebedarf Heizung...