Die Suche ergab 73 Treffer

von auditiusavanti
25. November 2023, 14:00
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen
Antworten: 5
Zugriffe: 1788

Re: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen

Hallo Herr Obermüller, das Projekt hatte ich vor ein paar Wochen auch zur 18599 transformiert. Das hatte ein verheerendes Ergebnis. Mit der 4108 wurde noch ein spez. Verbrauch von 168 kWh/m2a mit Ht' 0,842 W/(m2K) angegeben. Mit der 18599 wird ein spez Verbrauch von 313,6 kWh/m2a errechnet mit Ht' 0...
von auditiusavanti
23. November 2023, 15:37
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen
Antworten: 5
Zugriffe: 1788

Re: PV-Strom von 2 Dachflächen berechnen

Hallo Herr Obermüller, händisch behandeln ist einsichtig. Wie bekomme ich die summierten Monatserträge ins Programm zurück? Gerade PV in Ost und West kann am Tag einen höheren Beitrag zur Wärmepumpen Versorgung leisten. Die Berechnung nach 4108 lässt nur die Einträge in Grundlagen zu. Die doppelte A...
von auditiusavanti
4. Juli 2023, 13:46
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: Energieausweis NW Bestand
Antworten: 1
Zugriffe: 295

Energieausweis NW Bestand

Gerade bearbeite ich ein Nichtwohngebäude, mit dem EP 2022 und DIN V 18599. Ein Energieausweis soll erstellt werden. Das wird verweigert, das Feld zum Erstellen bleibt grau. Eingestellt ist, Energieausweis wegen Verkauf, Vermietung Bestandsgebäude, bedarfsorientierter Ausweis. Bei den Angaben zum Au...
von auditiusavanti
26. April 2023, 15:31
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Nichtwohngebäude
Thema: iSFP für Nichtwohngebäude
Antworten: 1
Zugriffe: 313

iSFP für Nichtwohngebäude

Hallo, ich will einen iSFP für ein Nichtwohngebäude erstellen. Der wird ja auch vom BAFA gefördert und wird bei einigen Maßnahmen mit einem Boni angerechnet. Ist der EP darauf eingerichtet? Soweit mir bekannt ist der iSFP von der Dena für Wohngebäude vorgegeben. Wird der iSFP für Nichtwohngebäude au...
von auditiusavanti
14. Dezember 2022, 17:00
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Ändern des Variantenbezugs, nachträgliches Ändern von Kombinationen in eine Variante
Antworten: 5
Zugriffe: 1190

Re: Ändern des Variantenbezugs, nachträgliches Ändern von Kombinationen in eine Variante

Ja es soll ein iSFP entstehen, Bei neuanlegen einer Variante wird der Bezug den ich meine Grundlage genannt, Nach dem Ändern der Reihenfolge bleiben die eingestellten Grundlagen erhalten. Das Syncronisieren wird nur einmal frei gegeben. Es müssen 2 Grundlagen geändert werden damit die geänderte Reih...
von auditiusavanti
14. Dezember 2022, 15:25
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Ändern des Variantenbezugs, nachträgliches Ändern von Kombinationen in eine Variante
Antworten: 5
Zugriffe: 1190

Re: Ändern des Variantenbezugs, nachträgliches Ändern von Kombinationen in eine Variante

Hallo Herr Obermüller, die Reihenfolge der angelegten Varianten will ich ändern. Es gibt 5 Varianten. Variante 5 soll vorletzte werden und 4 die letzte Variante. Das ist ja kein Problem, aber die alten Bezüge bleiben. 5 bezieht die Daten aus 4 und 4 bezieht aus 3. Mit Syncronisieren kann ich die Dat...
von auditiusavanti
7. September 2022, 12:48
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung
Antworten: 2
Zugriffe: 303

Re: Fehlermeldung

Danke
Türen ohne Glasanteil, z. B. Hallentore, werden von mir seit Jahren unter Bauteilen eingesetzt.
Die haben keinen Solarbeitrag.
Das Fenster ist hier einfach unter den Fenstern gelandet, dann kommt die Fehlermeldung.
von auditiusavanti
6. September 2022, 16:48
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung
Antworten: 2
Zugriffe: 303

Fehlermeldung

ein komplizierten Bau berechneich gerade, ineinander greifende Dächer Mansarddächer. Flächen und Volumina sind ein Spaß für sich. Eine Fehlermeldung, im einfachen Teil, kann ich nicht nachvollziehen. Ein Bauteil geht zu einem unbeheizten Treppenhaus. Das ist auch definiert: Bauteil zu unbeheizten Rä...
von auditiusavanti
1. August 2022, 13:58
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Fehlermeldung
Antworten: 1
Zugriffe: 243

Fehlermeldung

Hallo Herr Obermüller
was bedeutet diese Fehlermeldung
FEHLER: Interner Fehler: ID 477 in GetBTRechnung nicht gefunden!
von auditiusavanti
22. Juli 2022, 11:21
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Vorgaben in Varianten für den iSFP
Antworten: 3
Zugriffe: 436

Re: Vorgaben in Varianten für den iSFP

Danke für die Antwort. Die Vorgabe der Haken erinnert an Wilkür. Ich habe Variationen angelegt mit der Vorgabe Stamm, dann werden keine Haken gesetzt Dämmung - dann kommt Heizung, Warmwasser Dämmung + Wärmepumpe - keine Haken, gestern Wand und Fenster Dämmung WP PV - keine Haken, gestern Wand und Fe...
von auditiusavanti
21. Juli 2022, 16:23
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Vorgaben in Varianten für den iSFP
Antworten: 3
Zugriffe: 436

Vorgaben in Varianten für den iSFP

Hallo Herr Obermüller, hier habe ein Projekt mit Unstimmigkeiten im iSFP. Das Projekt ist ein Bestandswohngebäude 16 Wohnungen eher ein Denkmal. Berechnet ist es nach der DIN V 18599. Zum Stamm kommen 3 Varianten Dämmung, Fenster Wärmepumpe PV-Anlage. Die PV-Anlage bewirkt im iSFP größeren Verbrauch...
von auditiusavanti
6. Juli 2022, 19:53
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wohnflächen Übertrag iSFP
Antworten: 2
Zugriffe: 415

Re: Wohnflächen Übertrag iSFP

Ein paar Zahlen will ich noch nachliefern. Im iSFP wird Folgendes angezeigt: Haus heute 698 €/a, 9.440 kWh/a, 139 kWh/m2 a im EP 4.134 €/a, 20.588 kWh/a, 139 kWh/m2 a Haus Zukunft 1.297 €/a, 3.246 kWh/a, 47 kWh/m2 a im EP 1.677 €/a 4.337 kWh/a, 47 kWh/m2 a Gaspreis mit neu 20 cent/kWh berechnet heut...
von auditiusavanti
6. Juli 2022, 17:17
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: Wohngebäude
Thema: Wohnflächen Übertrag iSFP
Antworten: 2
Zugriffe: 415

Wohnflächen Übertrag iSFP

Hallo Herr Obermüller, bei diesem Projekt habe ich Ärger mit der Wohnfläche bei der Übertragung zum iSFP. Im EP beträtgt die Nutzfläche 166 m2. Der iSFP liest eine Fläche von 0 m2 ein. Die Energiezahlen sind natürlich völlig verfälscht. Die Spez. Verbräuche sin richtig vom EP übernommen. Der iSFP re...
von auditiusavanti
2. Juni 2022, 14:26
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Unterschrift beim iSFP
Antworten: 2
Zugriffe: 394

Re: Unterschrift beim iSFP

noch ein Zusatz Die Adresse des Ausstellers habe ich im Programm gefunden. Das ist erledigt. Hochkant Bilder werden in der Druckausgabe unten abgeschnitten. Bei der Eingabe der Bilder ist das Bild vollständig. Die Bild-Dateien werden auch vor der Eingabe sehr reduziert in der Dateigröße. Das ermögli...
von auditiusavanti
2. Juni 2022, 13:54
Forum: Fragen zum BKI Energieplaner: allgemeine Fragen zum Programm
Thema: Unterschrift beim iSFP
Antworten: 2
Zugriffe: 394

Unterschrift beim iSFP

Hallo, die Unterschrift beim iSFP erscheint winzig klein. Das sieht nicht nach einer Unterschrift aus. Kann das Bild vergrößert werden? In dem Ausdruck taucht immer wieder ein Zeichen in meiner Mail-Adresse auf, das dort nicht hingehört. Das kann ich im iSFP korrigieren, aber der Fehler taucht bei j...